AYUDA ERROR H7

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
FRANCISCOG
Mensajes: 6
Registrado: 05 Feb 2018 21:55

Mensaje por FRANCISCOG » 05 Feb 2018 21:59

Buenas tengo un equipo de aire acondicionado multisplit 2x1 en casa, marca HTW, Desde hace unos dias me indica los dos split error H7 por lo que e leido en el manual de errores me dice que es compresor desincronizado, ¿alguien me ayuda o indica como reparar este problema? gracias

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 06 Feb 2018 09:52

Modelo?

La ha dejado sin tensión durante 15 minutos ?

Historia del equipo ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

FRANCISCOG
Mensajes: 6
Registrado: 05 Feb 2018 21:55

Mensaje por FRANCISCOG » 08 Feb 2018 16:39

Buenas el modelo es HTW M02-041M01, No la e dejado sin tensión tanto tiempo solo unos minutos para probar a resetear, probamos a sustituir la placa electrónica principal de la unidad exterior y continua el mismo problema, la máquina es de abril de 2016, gracias por su ayuda.

FRANCISCOG
Mensajes: 6
Registrado: 05 Feb 2018 21:55

Mensaje por FRANCISCOG » 08 Feb 2018 16:39

Es una multisplit, 2 x 1.

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Feb 2018 10:39

Si el equipo esta en garantía porque no das parte?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

FRANCISCOG
Mensajes: 6
Registrado: 05 Feb 2018 21:55

Mensaje por FRANCISCOG » 09 Feb 2018 12:03

El equipo fue instalado por la constructora que nos realizo la reforma, hoy día esta disuelta y no tenemos contacto de ellos, ni factura de los equipos. Nos estafaron en su día y no tengo más remedio que asumir yo la reparación.

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 10 Feb 2018 17:10

Ha echo la prueba mencionada ?

Fallan las dos unidades interiores ?

Fallan tambien en modo frio y fan ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

FRANCISCOG
Mensajes: 6
Registrado: 05 Feb 2018 21:55

Mensaje por FRANCISCOG » 23 Feb 2018 10:21

Dejá la maquina sin corriente una media hora y a la vuelta ya se habia resuelto el error, por ahora trabaja bien. muchas gracias

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 23 Feb 2018 17:40

De nada
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Tomas

Mensaje por Tomas » 12 Abr 2018 18:51

Buenas tardes, yo tengo el mismo problema error h7 en el equipo Kosner Ksti 30cs plus, lo he dejado sin corriente pero nada, en el manual dice que es desconsideración del compresor, se os ocurre algo...
Gracias de ante mano

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 12 Abr 2018 18:52

Es usted usuario,tecnico o instalador ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Tomas

Mensaje por Tomas » 12 Abr 2018 18:54

Perdón, desincronización del compresor

Invitado

Mensaje por Invitado » 12 Abr 2018 19:00

Buenas tardes chispas, no soy el propietario del local donde está instalado el equipo, el cual funcionaba bien hasta ahora

Tomas

Mensaje por Tomas » 12 Abr 2018 19:26

En realidad en el local tengo instaladas dos maquinas iguales Kosner Ksti 30cs plus del 2013,una funciona correctamente y la otra no, se pone en marcha el compresor pero unidad interior tipo cassette 4 vias no se pone en marcha, lo único que se puede es encender, apagar, y ponerle diferente temperaturas, esté ciclo lo repite varias veces y acaba apagandose.
Hace poco se hizo la revisión (se hizo el vació y se repuso el gas que faltaba)

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 13 Abr 2018 07:18

Funciona la interior en modo solo FAN ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Tomas

Mensaje por Tomas » 13 Abr 2018 10:53

La verdad solo la he probado en modo calor y en frío, que como te he comentado el compresor funciona pero la unidad interior no, mañana sábado voy al local y te comento si funciona en modo Fan.
De todas formas habría mucha diferencia si funciona en Fan o no, lo digo por su posible solución.
Muy agradecido.

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 14 Abr 2018 18:45

Todos los datos ayudan al diagnostico
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Tomas

Mensaje por Tomas » 17 Abr 2018 18:19

Perdón por el retraso chispas, no he podido ir a comprobar la maquina hasta hoy, efectivamente en modo fan funciona perfectamente. pero en modo frío/calor, me sigue dando error H7 . También probé a quitar la corriente 30 minutos, pero nada, ¿Ves el problema o solución?

chispas-gs
Mensajes: 7100
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 18 Abr 2018 07:29

Tiene muy posiblemente un fallo en la zona del compresor,imp,igbt,etc

Se tiene que personar un tecnico competente
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Tomas

Mensaje por Tomas » 18 Abr 2018 13:29

Disculpas, que es "imp" "igbt"?, avería costosa?

Responder