Cálculo carga termica

Temas relacionados con los cálculos necesarios para realizar instalaciones.
Responder
antoniofrio
Mensajes: 37
Registrado: 14 May 2016 12:09

Mensaje por antoniofrio » 02 Jun 2016 17:13

Hola he realizado un cálculo de carga térmica que tiene chispas creo que la puso el.me ha salido 6.610 frigorias hora la duda que tengo es si una daikin 71 de 5858 se quedara corta,o no porque no siempre va a requerir tanta potencia.o si el cálculo de cargas que da de resultado es el mínimo o es el máximo.haber si me lo podéis aclarar.gracias y un saludo.

chispas-gs
Mensajes: 6959
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 03 Jun 2016 07:26

Las tablas de cálculos suman las cargas térmicas en condiciones normales

Es el instalador el que tiene que estimar a que potencia ir en inmediata superior o inferior en función del local,uso,destino,etc

Estos cálculos son con temperaturas medias,pero si por ejemplo estas viendo que las temperaturas aumentan cada año,la unidad exterior no va a tener buena ventilación,etc,etc vete a la inmediata superior siempre que puedas porque las cargas térmicas siempre aumentan,nunca disminuyen
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos