Calculo ventilación en gimnasio

agclima
Mensajes: 6
Registrado: 11 Nov 2015 18:18

Mensaje por agclima » 13 Jul 2016 19:45

Hola a todos, estoy intentando calcular el caudal de ventilación de un gimnasio.
Tengo claro que es IDA3, y el caudal sería 28,8m3/h por persona. Pero se supone que ese caudal es para una actividad metabólica de 1,2 met, por lo tanto ese caudal no me vale. Necesito saber si hay que aplicar algún coeficiente o ver alguna tabla donde me especifique la tasa metabólica para las personas de un gimnasio o algo.
Alguien me puede orientar?

Muchas gracias
Julian
Mensajes: 168
Registrado: 09 Dic 2007 17:37
Ubicación: Madrid

Mensaje por Julian » 14 Jul 2016 17:57

Tienes que aplicar la norma UNE-EN ISO 7730
agclima
Mensajes: 6
Registrado: 11 Nov 2015 18:18

Mensaje por agclima » 15 Jul 2016 13:41

Muchas gracias Julián , ha sido d gran ayuda.