Buenos días, a raiz de una avería de un equipo Split antiguo (Tango) vino un técnico a casa para comprobar el estado y realizó una recarga de gas después de comprobar que (según él) le faltaba. El sintoma es que, funcionando en modo calor, la parte interior del split funcionaba bien 5 minutos pero luego se enfriaba de golpe y el split se paraba. Después de la recarga el equipo siguió exactamente con los mismos síntomas entonces el técnico me indicó que era seguramente la valvula de 4 vías de la unidad exterior que estaba mal y que por la antiguedad del equipo no valía la pena intentar cambiarla.
Después de que se fuera comprobé la documentación del equipo y ví que el técnico había hecho recarga de gas R22 cuando el equipo indica que funciona con R407C ... Ahora debe de haber una mezcla de los dos gases en las tuberías y no sé si existe una solución para vaciar, limpiar, cargar que no sea muy cara, a ver si vale la pena hacerlo o directamente tirar el equipo a la basura y hacer una instalación nueva.
Gracias

chispas-gs
Mensajes: 6921
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 01 Feb 2019 14:48

No actuó correctamente

Hay que recuperar el refrigerante,limpiarlo todo con nitrógeno,vacío y carga del refrigerante correcto

Al estar prohibido,sustituto

Un equipo con este historial,antigüedad y costo de lo mencionado no es preceptiva su reparacion