Carga extra r410a
Hola tengo un Mitsubishi msz-sf35ve2 y quiero hacer una carga adicional de gas, tengo unos16 metros de tuberias y la maquina solo da para 7.que pasos tendria que hacer para hacer la carga. gracias.
Después del vacío y antes de la apertura de las válvulas de servicio,en fase liquida después de purgar los latiguillos y carga según formula
16-7=9x30=270 gramos de refrigerante adicional
SF 25-35-42 / 50
Longitud de tubería y diferencia de altura
Longitud máx. tubería 20/30 m
Diferencia máx. altura 12/15 m
Número máx. de dobleces *5, *6 10
Ajuste de refrigerante A *7 30/20 g/m
Esta información la tienes en la documentación que trae el equipo ( manual de instalación )
También la puedes descargan en este enlace:
http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... on_msz.pdf
16-7=9x30=270 gramos de refrigerante adicional
SF 25-35-42 / 50
Longitud de tubería y diferencia de altura
Longitud máx. tubería 20/30 m
Diferencia máx. altura 12/15 m
Número máx. de dobleces *5, *6 10
Ajuste de refrigerante A *7 30/20 g/m
Esta información la tienes en la documentación que trae el equipo ( manual de instalación )
También la puedes descargan en este enlace:
http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... on_msz.pdf