cassette mitsubishi daiya

Alberto S.I.
Mensajes: 26
Registrado: 12 Feb 2016 20:14

Mensaje por Alberto S.I. » 21 Ene 2021 16:00

Hola, tengo un cassette mitsubishi Daiya packaged air conditioner
Modelo U. interior: FDTA501
Modelo U. exteriror :FDCA501HES
tendra unos 16 años, es de mando inalambrico, y me sale en le display del cassette el codigo de error-88
la maquina no arranca ni hace nada, al subir la corriente directamente sale ese error
que podrá ser?
Graxias
chispas-gs
Mensajes: 8164
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 21 Ene 2021 19:03

No es error,son todos los segmentos encendidos,placa mal

Se suelen reparar con éxito,por lo menos las que yo he revisado