Ch41 Error LG UU36WC U40

Mensaje por JoseAPF » 27 May 2021 16:23

Buenas tardes,
Tengo un aparato de aire por conductos LG y está fallando.
Lo enciendes y funciona un rato, después deja de funcionar. Me da el código de avería CH41 que según he visto es el termistor del compresor.
Donde está localizada esta pieza?? Podéis ayudarme👍🏻👍🏻

Mensaje por chispas-gs » 28 May 2021 13:25

Sonda del compresor

Aunque la encontrases no puedes medirla,comprobarla,etc

A parte puede que este bien y se sobre calienta por no tener refrigerante,por ejemplo

Contacta con un profesional
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos