Buenas tardes tengo un split LG modelo S18AT Neo Plasma ESNW1865SH3 , me marcar error CH 12 he cambiado las dos sondas que lleva la unidad interior una que el conecto es doble y otra que es simple y lleva una funda roja, aun asi me sigue marcando el mismo error CH123, por favor podriais indicarme qe es eactamente ese error, pensaba que era n corto de la sonda pero parece ser que no es ( si que me fije y vi otra sonda en una vaina en la parte superior del evaporador )

Muchisimas gracias,

Mensaje por chispas-gs » 28 Sep 2015 07:21

Has medido la sonda bateria media de la UI ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 28 Sep 2015 21:46

Esa es la que pone MID, en una identificacion abrochada al cable de la sonda?

No esa no la mire, el error CH 12 se refiere a que esa sonda esta cortada?

un saludo

Mensaje por chispas-gs » 29 Sep 2015 07:37

Cortada,abierta o fuera de valor

Casi seguro que el fallo lo tienes hay
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 30 Sep 2015 21:18

Voy a ver lo este Viernes.



Muchas gracias :wink:

Mensaje por chispas-gs » 01 Oct 2015 07:20

De nada

Ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sguill3n » 07 Oct 2015 04:15

tengo problemas con una condensadora LG multi V en las evaporadoras marca CH52 que podria ser?
ya le cheque los fusibles y estan bien

Mensaje por chispas-gs » 07 Oct 2015 07:19

sguill3n escribió:tengo problemas con una condensadora LG multi V en las evaporadoras marca CH52 que podria ser?
ya le cheque los fusibles y estan bien



Error de comunicación entre placa principal y placa inverter ( revisa voltaje comunicación y pcb exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 18 Oct 2015 11:04

Muchísimas gracias, era ese error, la unidad interior tenia 3 sondas y cambie dos de las tes, pues efectivamente era esa tercera sonda, la que me comentaste.

Ya desapareció el error CH12 y a funcionar.



Saludos :mrgreen:

Mensaje por chispas-gs » 18 Oct 2015 17:58

De nada

Me alegro y gracias por cerrar el caso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por stiven gomez » 22 Ene 2016 18:58

Invitado escribió:
claudio escribió:Hola soy servicio de LG que codigo de error necesitas saber




buenas tardes

tengo un aire acondicionado lg tipo cassette inverter y me presenta la alarma 4 me pueden ayudar con esta alarma.

Mensaje por chispas-gs » 25 Ene 2016 07:30

Tiene activada la boya de la bandeja de condensados

Revisa el desagüe,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por hampton » 16 Feb 2016 21:28

claudio escribió:Hola soy servicio de LG que codigo de error necesitas saber

ch 70 q eror es

Mensaje por chispas-gs » 17 Feb 2016 07:21

Escribe bien,por favor

Estás seguro que es el error CH70 en una LG ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jorge » 22 Feb 2016 11:45

compre un minisplit LG INVERTER modelo US W 126 y no arranca el compresor.

Mensaje por chispas-gs » 22 Feb 2016 19:01

jorge escribió:compre un minisplit LG INVERTER modelo US W 126 y no arranca el compresor.


Abre un tema nuevo para tu caso y facilita más datos,pruebas realizadas,etc,etc para que te podamos ayudar

El ventilador exterior arranca ?

Le has hecho un reset?

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por DANIEL ARTEAGA » 18 Mar 2016 21:36

NESESITO SAVER UN ERROR CH4 DE UM CASETTE DE UN VRF LG

Mensaje por chispas-gs » 19 Mar 2016 12:57

DANIEL ARTEAGA escribió:NESESITO SAVER UN ERROR CH4 DE UM CASETTE DE UN VRF LG


No escribas en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro

Ese error es que detecta agua en la bandeja de condensados.Revisa el desagüe,boya,bomba,etc

Te pongo un enlace donde tienes los errores:


http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... rrores.pdf
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juanito » 15 Abr 2016 00:52

Tengo una falla son ch4,53 y hl

Mensaje por chispas-gs » 15 Abr 2016 07:31

juanito escribió:Tengo una falla son ch4,53 y hl



En el enlace que tienes en mi ultimo mensaje tienes los errores:

Fallo bomba de condensados y fallo de comunicación respectivamente
http://www.sateinstalaciones.com