codigo errores LG
Buenas tardes tengo un split LG modelo S18AT Neo Plasma ESNW1865SH3 , me marcar error CH 12 he cambiado las dos sondas que lleva la unidad interior una que el conecto es doble y otra que es simple y lleva una funda roja, aun asi me sigue marcando el mismo error CH123, por favor podriais indicarme qe es eactamente ese error, pensaba que era n corto de la sonda pero parece ser que no es ( si que me fije y vi otra sonda en una vaina en la parte superior del evaporador )
Muchisimas gracias,
Muchisimas gracias,
Has medido la sonda bateria media de la UI ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Esa es la que pone MID, en una identificacion abrochada al cable de la sonda?
No esa no la mire, el error CH 12 se refiere a que esa sonda esta cortada?
un saludo
No esa no la mire, el error CH 12 se refiere a que esa sonda esta cortada?
un saludo
Cortada,abierta o fuera de valor
Casi seguro que el fallo lo tienes hay
Casi seguro que el fallo lo tienes hay
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Voy a ver lo este Viernes.
Muchas gracias
Muchas gracias

De nada
Ya nos contaras
Ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
tengo problemas con una condensadora LG multi V en las evaporadoras marca CH52 que podria ser?
ya le cheque los fusibles y estan bien
ya le cheque los fusibles y estan bien
sguill3n escribió:tengo problemas con una condensadora LG multi V en las evaporadoras marca CH52 que podria ser?
ya le cheque los fusibles y estan bien
Error de comunicación entre placa principal y placa inverter ( revisa voltaje comunicación y pcb exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Muchísimas gracias, era ese error, la unidad interior tenia 3 sondas y cambie dos de las tes, pues efectivamente era esa tercera sonda, la que me comentaste.
Ya desapareció el error CH12 y a funcionar.
Saludos
Ya desapareció el error CH12 y a funcionar.
Saludos

De nada
Me alegro y gracias por cerrar el caso
Me alegro y gracias por cerrar el caso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Invitado escribió:claudio escribió:Hola soy servicio de LG que codigo de error necesitas saber
buenas tardes
tengo un aire acondicionado lg tipo cassette inverter y me presenta la alarma 4 me pueden ayudar con esta alarma.
Tiene activada la boya de la bandeja de condensados
Revisa el desagüe,etc
Revisa el desagüe,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
claudio escribió:Hola soy servicio de LG que codigo de error necesitas saber
ch 70 q eror es
Escribe bien,por favor
Estás seguro que es el error CH70 en una LG ?
Estás seguro que es el error CH70 en una LG ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
compre un minisplit LG INVERTER modelo US W 126 y no arranca el compresor.
jorge escribió:compre un minisplit LG INVERTER modelo US W 126 y no arranca el compresor.
Abre un tema nuevo para tu caso y facilita más datos,pruebas realizadas,etc,etc para que te podamos ayudar
El ventilador exterior arranca ?
Le has hecho un reset?
Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
NESESITO SAVER UN ERROR CH4 DE UM CASETTE DE UN VRF LG
DANIEL ARTEAGA escribió:NESESITO SAVER UN ERROR CH4 DE UM CASETTE DE UN VRF LG
No escribas en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro
Ese error es que detecta agua en la bandeja de condensados.Revisa el desagüe,boya,bomba,etc
Te pongo un enlace donde tienes los errores:
http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... rrores.pdf
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Tengo una falla son ch4,53 y hl
juanito escribió:Tengo una falla son ch4,53 y hl
En el enlace que tienes en mi ultimo mensaje tienes los errores:
Fallo bomba de condensados y fallo de comunicación respectivamente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos