Código P0 Carrier
Hola, mi aire acondicionado dio fallo P0, resulta luego de varios intentos de encenderlo, el mismo luego de unos minutos daba el código y se apagaba. Unos dos días después, el aire milagrosamente no dio el código y empezó a enfriar pero noto que no enfría tanto como antes y el display donde se visualiza la frecuencia del compresor siempre está al máximo. Qué podrá ser?
Se necesitan datos : presiones del refrigerante, consumos, recalentamiento del refrigerante, etc
Hazle una revision
No das modelo para saber lo del error
Hazle una revision
No das modelo para saber lo del error
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos