CODIGOS ERROR AIRE ACONDICIONADO GALANZ

chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 27 May 2019 07:35

herminiavieira escribió:
26 May 2019 23:17
Hola buen as tardes necesito saber qué pasa cuando se prende un split Galanz de 9000 BTU y aparece F 0

Modelo ?

Le ha echo reset ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Rafael Cobo

Mensaje por Rafael Cobo » 27 May 2019 15:35

herminiavieira escribió:
26 May 2019 23:17
Hola buen as tardes necesito saber qué pasa cuando se prende un split Galanz de 9000 BTU y aparece F 0
lorenxz-frío

Mensaje por lorenxz-frío » 14 Dic 2019 16:19

F0 = es error de protección del compresor equipo bloqueado. Se produce cuando haces partir el compresor sin gas durante el vacío o cuando se fuga todo el gas. Se resetea desenchufando el equipo y reenchufándolo con el botón apretado.
Luis Enrique

Mensaje por Luis Enrique » 15 Jun 2020 08:23

yupoll escribió:
14 Feb 2014 17:20
Tengo un problema que parpadea la luz verde quince veces y la luz de alarma roja se queda fija, que podrá ser amigos?