¿Cómo saber que placa Aire acondicionado falla?

Mensaje por GuilleSpC » 17 Feb 2022 20:22

Buenas noches.

Tengo un split marca Mundoclima (mod. mupr-12-h6), con el problema de que me sale error de comunicación entre las unidades (E1).

He empezado por lo básico: quitar la luz unos 5 minutos y encender, comprobar tensiones, continuidad entre los cables de comunicación.

Con la máquina apagada, comprobé en la unidad interior la tensión entre los terminales de comunicación, 0 Vdc.

Encendí la máquina, y comprobé de nuevo 7-8Vdc, oscilaba, o sea que una de las dos placas hacía algo.

Quito los terminales de comunicación en el split (no sé si como prueba es válida), y enciendo la máquina. Mido entre los terminales de comunicación y tengo 0,5 Vdc, constantes.

Hice una prueba que leí en este foro, relativo al mismo problema pero de otra marca, y que consistía en:

- Poner el modo ventilador.
- Si aparecía el fallo, el problema era de la placa interior.
- Si no había fallo, el problema estaba en la unidad exterior.

No sé si esta prueba es extensiba a todas las marcas, o a una gran parte, o sólo puntual de algunas.

¿Cómo saber que placa es la que me falla?

Gracias por adelantado.

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2022 08:17

Con la prueba del fan te da el error?

Sale el error nada mas encenderla o al poco tiempo?

Cuando le das tensión se escucha algo en la unidad exterior ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por GuilleSpC » 18 Feb 2022 09:26

Buenos días.

Con la prueba del modo fan no da error (fue una respuesta suya en otro hilo donde aprendi esto).

El fallo sale al tiempo de encederla, es decir, en torno a 2 minutos o así. En ese tiempo, sólo se abre la rejilla, no gira el ventilador del split ni nada. Eso sí, si arranco con el modo fan "por defecto", se abre rejilla y gira ventilador al momento.

En la unidad exterior, no se oye nada (a menos que nada más encederla haga algún sonido instantáneo tipo relé o algo, y que no me da tiempo a llegar a la máquina y oirlo). Y ruido o algo al meterle tensión, tampoco sé.

Esta tarde cuando venga estemos mi pareja y yo en casa quito tensión, le doy y a ver si oigo algo.

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2022 13:43

Por lo que veo sabe medir tensiones

Desconecte cualquier sonda en la unidad exterior y mida tensión en DC en el conector de la paca donde lo quito
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por GuilleSpC » 18 Feb 2022 16:09

Si no he entendido mal, desconecto las sondas, y compruebo (en dc), en cada conector donde haya quitado las sondas.

Adjuunto imagen del esquema de la placa (no me deja poner el bbcode para que aparezca en el mensaje):

https://i.ibb.co/QdsJhFr/Placa.jpg

Es el conector CN21. Iría comprobando como dice, los valores en placa de las 3 sondas (descarga, condensación y tª ambiente).

Cuando lo tenga lo escribo.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 21 Feb 2022 07:23

Si

En este caso un mismo conector lleva tres sondas,mide el cualquiera de ellas

En la placa y con la sonda desconectada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por GuilleSpC » 21 Feb 2022 13:39

Me da todo 0 Vdc.

He quitado la placa, porque me parecio ver un condensador "sulfatado", pero era el barniz de la placa.

Subiré foto por si se ve algo raro, o el barniz no está como debiera.

Mensaje por chispas-gs » 21 Feb 2022 19:25

Y le llega tension de red a esa unidad ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por GuilleSpC » 21 Feb 2022 19:53

Si le llega tensión.

A ver si me "he colado". He desconectado las 3 sondas. Lo mismo tendría que haber dejado 2 conectadas e ir comprobando la que hubiera quitado.

Medí la resistencia de las sondas, y no había ninguna cortada. Los valores que me daban imagino que serían correctos.

Mañana colocaré de nuevo la placa, y mediré las sondas una a una, dejando las otras conectadas.

Mensaje por chispas-gs » 22 Feb 2022 07:03

No es necesario,esa placa esta mal y/o sus periféricos

Tiene que haber 5 vdc en el conector donde vaya la sonda conectada

Envíamela y te la miro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por GuilleSpC » 22 Feb 2022 15:23

Buenas.

He mirado el manual del servicio técnico, y pone que entre la maniobra y el neutro, tendría que tener tensión, una tensión que varía (terminales S y N).

Esta es la imagen del manual:

https://i.ibb.co/4KnmBWb/zzzzz.jpg

He medido y no tengo nada, con lo que el diagrama de seguimiento de avería me indica que el la placa de la unidad interior.

Si no hago lo que me dices. La quito (la he vuelto a montar para ver lo que decía el manual), y te la mando.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 22 Feb 2022 18:59

Esa medición hay que hacerla recién encendida y con demanda,en pocos minutos corta

También hay que medir con el hilo de comunicación desconectado en ambas unidades

Pero ya te adelanto que en la unidad exterior no hay tensión en sondas,salvo que no midieras en dicho tiempo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por GuilleSpC » 23 Feb 2022 08:11

Pues ahi va a estar. Pero mi duda es : si desconecto la comunicación, y despues enciendo, ¿como manda la señal la unidad interior a la exterior si está desconectado el cable?

O tengo que:

- Encender la maquina.
- Desconectar cable comunicación en ambas unidades.
- Medir.

¿Es así?

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 25 Feb 2022 07:37

Si
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos