Hola buenas tardes a todos espero que podáis ayudarme un poco con este tema que me tiene bastante complicada.
Hemos comprado un equipo por conductos Mitsubishi MGPEZ-125 YJA Unida exterior PUZ-SM125YKA y Unidad interior PEAD-SM125JA el problema empieza cuando los técnicos vienen a hacer la instalación y se dan cuenta que la maquina es Trifasica y nosotros necesitamos Monofasico he contactado con la tienda pero me dicen que no me pueden hacer el cambio de la maquina vamos que me la tengo que quedar y su única solución es que compre un transformador de trifasico a monofasico y que la maquina ya iría bien también comentar que la maquina es inverter.
Yo la verdad es que no entiendo mucho de esto y me gustaría tener vuestra opinión si con este transformador se solucionaría el problema o quizás no sería recomendable.
Espero vuestras opiniones desde ya muchas gracias a todos.
Compra equivocada equipo Mitsubishi
No es valido
Se averiara y no cubrirá garantía
Necesitas tensión trifásica
Contacta con un electricista y que te haga un certificado eléctrico en baja tensión y que transforme el CGPM
Soy sat oficial de Mitsubishi
Se averiara y no cubrirá garantía
Necesitas tensión trifásica
Contacta con un electricista y que te haga un certificado eléctrico en baja tensión y que transforme el CGPM
Soy sat oficial de Mitsubishi
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos