Hola en una Fuji electric 2x1 no arranca el compresor. No se identificar si culpa del compresor o de alguna placa electrónica. No da ningún error. Hace intento de arranque durante 1 segundo y desiste.
No detectó con la pinza amperimetrica ningún aumentó de intensidad.
Estaba funcionando y saltó el magnetotermico general de la vivienda y ya no volvió a arrancar.
En la alimentación de la placa inverter. Después del rectificador en reposo llegan 280v DC y durante el segundo que quiere arrancar baja a 200v DC.
Gracias de antemano.
Compresor no arranca Fuji electric ROM-18LA2
Mide las bobinas del compresor
Mide tensiones
Tienes un comprobador inverter?
Tienes algun compresor similar ?
Mide tensiones
Tienes un comprobador inverter?
Tienes algun compresor similar ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Las bobinas dan todas 1,7 ohm y no están derivadas. Las tensiones de salida como solo es un segundo no pude medirlas bien. Lo volveré a intentar.
No tengo comprador inverter.
¿Cual me recomendais?
No tengo comprador inverter.
¿Cual me recomendais?
Yo utilizo este:
https://suministrosclimafrio.es/es/comprobadores-electronicos/3266-comprobador-averias-inverter-ipc-307.html
https://suministrosclimafrio.es/es/comprobadores-electronicos/3266-comprobador-averias-inverter-ipc-307.html
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos