Compresor no arranca Fuji electric ROM-18LA2

Mensaje por Nicolás » 08 Dic 2021 12:31

Hola en una Fuji electric 2x1 no arranca el compresor. No se identificar si culpa del compresor o de alguna placa electrónica. No da ningún error. Hace intento de arranque durante 1 segundo y desiste.
No detectó con la pinza amperimetrica ningún aumentó de intensidad.

Estaba funcionando y saltó el magnetotermico general de la vivienda y ya no volvió a arrancar.

En la alimentación de la placa inverter. Después del rectificador en reposo llegan 280v DC y durante el segundo que quiere arrancar baja a 200v DC.

Gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2021 07:19

Mide las bobinas del compresor

Mide tensiones

Tienes un comprobador inverter?

Tienes algun compresor similar ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Nicolás » 10 Dic 2021 06:42

Las bobinas dan todas 1,7 ohm y no están derivadas. Las tensiones de salida como solo es un segundo no pude medirlas bien. Lo volveré a intentar.
No tengo comprador inverter.
¿Cual me recomendais?

Mensaje por chispas-gs » 14 Dic 2021 07:47

Yo utilizo este:

https://suministrosclimafrio.es/es/comprobadores-electronicos/3266-comprobador-averias-inverter-ipc-307.html
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder