Notapor felix » 08 Ene 2018 16:58

Hola a todos.
Pregunto. Hay alguna manera de calcular el buen retorno de una maquina de conductos?
Tengo una maquina de 6000fr en 60mts y cuesta calentar la estancia. Sospecho q no hay buen retorno ya q la salida del conducto está tabicada solo hay 0.50mts de espacio.
Y no puedo romper más.
felix
 
Mensajes: 87
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Re: Comprobar retorno

Notapor chispas-gs » 08 Ene 2018 20:36

Si el espacio es inferior a la impulsion se notara en la velocidad de aire de retorno.Si la U.I. esta cubierta por un techo registrable se notara al abrirlo como disminuye el ruido y aumenta el flujo de aire

Tienes anemómetro?

Has medido el salto termico?

Son cosas distintas el flujo de aire y la temperatura

Has realizado un calculo de carga térmica ? Veo poca potencia para esos metros
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6229
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Comprobar retorno

Notapor felix » 08 Ene 2018 23:52

Hay 20 grados de salto térmico. He subido la presión estática del ventilador de la q viene de fabrica. Sale aire caliente pero no se queda en la estancia, es como si no saliera el frio.
felix
 
Mensajes: 87
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Re: Comprobar retorno

Notapor felix » 09 Ene 2018 07:59

Igual Me e quedado corto pero no quisiera poner una 8000 y seguir igual por el problema del retorno
felix
 
Mensajes: 87
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Re: Comprobar retorno

Notapor chispas-gs » 10 Ene 2018 12:32

Con 20º de salto termico en un equipo de conductos calienta perfectamente