Conductos circulares

Todos los temas relacionados con la climatización por conductos.
Responder
Pvalero
Mensajes: 1
Registrado: 05 Jun 2016 21:04

Mensaje por Pvalero » 05 Jun 2016 21:31

Hola me van a instalar aire por conductos y por un problema con una viga me proponen utilizar un conducto circular de 203 de diámetro de la casa westaflex la superficie son salón y dos habitaciones con unos 70 m2 , la maquina aun no la he decidido tengo dudas entre la fugitsu o la mitshubishi de unas 6000 frigorias aprox., mi duda aparte de que máquina poner es si ese conducto circular funcionara.
Gracias por vuestra ayuda
Edito y OS dejo unos datos del tubo que me ofrecen "
Calowest

Composición

Conducto aislado tipo sándwich compuesto por un tubo interior tipo Ventilwest conformado por capas de un complejo de Aluminio y Poliéster adhesivadas de forma solapada y en espiral mediante un Hotmelt de bajo poder calorífico. El tubo se refuerza mediante un alambre con tratamiento exterior contra la oxidación, de espesores comprendidos entre 0,8 mm y 1,5 mm, dependiendo del diámetro del conducto.

El aislamiento es una manta de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y densidad de 18 kg/m3. La funda exterior está conformada por un complejo de Aluminio y Poliéster.
Características

Diámetros de 80, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 405, 457 y 508 mm.
Presión máxima de 2.500 Pa=250 mmca
Radio de curvatura R= 0,8 x Ø
Temperaturas entre –20ºC a 250ºC
Velocidad de aire máxima de 20-30 m/s
Fabricado según norma UNE-EN 13180
Las maquinas serian MITSUBISHI SPEZS-71VJA. o la
- FUJITSU ACY 100 UiA-LM

chispas-gs
Mensajes: 6957
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 06 Jun 2016 13:36

No hay problemas con instalar conducto circular aislado

Estas comparando potencias distintas 71=6000 fr 100=8600 fr

Realiza un calculo de carga térmica para saber que potencia necesitas

http://www.sateinstalaciones.com/descar ... s-com-xls/
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder