TUBOS DE DIFERENTE LONGITUD

Sonor
Mensajes: 3
Registrado: 09 Abr 2021 13:22

Mensaje por Sonor » 11 May 2021 06:57

Buenos días querría hacer una consulta. Pueden tener longitud diferentes entre los dos tubos de alta y de baja? En mi caso son de 3/8 5/8 y el tubo de alta al salir de la pared exterior me viene perfecto para conectar, pero el tubo más grueso me iría mejor haciéndole una vuelta de espiral, la diferència no seria más de un metro. Gracias!!!!
chispas-gs
Mensajes: 8323
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 11 May 2021 17:57

No hay problema

P.D.: No son alta y baja,sino liquido y gas

En bomba es alta presion y en modo frio es baja presion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Sonor
Mensajes: 3
Registrado: 09 Abr 2021 13:22

Mensaje por Sonor » 12 May 2021 06:54

chispas-gs escribió:
> No hay problema
>
> P.D.: No son alta y baja,sino liquido y gas
>
> En bomba es alta presion y en modo frio es baja presion
OK... Muchisimas gracias por tus aclaraciones... Un saludo!!!!! 😉
chispas-gs
Mensajes: 8323
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 12 May 2021 08:18

Nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos