Tengo el control Mando BRC1D52.
Cuando lo programó a deshumidificar o enfriar el aparato nunca parq de trabajar al 100%.
O sea le programó enfriar hasta 27 grados y el sistema no se detiene, sigue enfriando enfriando.
Compramos la casa con este sistema le pregunte al antiguo dueño y me comentó que ellos solo usaban quitar humedad y poco.
Así que no se ni donde estará el sensor de temperatura.
He leído que habrá uno por el conducto del aire pero que el mando también dispone de uno.
No se si este del mando no se usa ahora o está estropeado. Como comprobar si usa el sensor el mando??
Daikin Brc1d52 no para, afloja el flujo de aire
Que le hagan una revision
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
A falta de saber el modelo de unidad interior, hay un parámetro para seleccionar que el sistema funcione con la sonda de retorno, con la sonda del termostato o usando ambas. Si quieres usar la del termostato es muy sencillo, pulsa el botón Test 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca 00 o 01 en el centro, luego ve subiendo con la tecla de subir temperatura hasta que ponga 20 en grande, luego con la de subir y bajar el reloj, hasta que el número pequeño de la izquierda marque 2-3, una vez que ponga 2-3 en la izquierda en pequeño y 20 en grande, pulsa el botón que sale un reloj y otro tachado para guardar y finalmente el de test para salir, saldrá un 88 durante unos segundos y listo.