Daikin conductos modelo siesta
Buenas noches.
Tengo un caso bastante raro. Tengo un aire daikin modelo siesta por conductos que despues de dos técnicos nadie sabe que le pasa. Se le ha metido gas, cambiado placa, revisado bornes y conexiones y sigue sin funcionar. El aie al ponerlo en frío funciona correctamente, en ventilador también, pero cualquier modo de calor funciona 30 segundos y se para, o directamente no funciona.
Ya los técnicos la solución que dan es cambiar el equipo completo y la verdad es que me molesta no saber y gastar por gastar.
Alguien me echa un cable? Gracias
Tengo un caso bastante raro. Tengo un aire daikin modelo siesta por conductos que despues de dos técnicos nadie sabe que le pasa. Se le ha metido gas, cambiado placa, revisado bornes y conexiones y sigue sin funcionar. El aie al ponerlo en frío funciona correctamente, en ventilador también, pero cualquier modo de calor funciona 30 segundos y se para, o directamente no funciona.
Ya los técnicos la solución que dan es cambiar el equipo completo y la verdad es que me molesta no saber y gastar por gastar.
Alguien me echa un cable? Gracias
En modo bomba de calor que presiones, consumo, salto termico y recalentamiento tiene el equipo?
Se necesitan datos para poder diagnosticar
Esos técnicos que fueron son competentes ?
Se necesitan datos para poder diagnosticar
Esos técnicos que fueron son competentes ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Creo que competentes son. Son servicio técnico oficial de Haier y de Fujitsu. Comprobaron todo. El salto térmico dentro de rangos y consumo también, en frío claro. En calor la máquina no hace prácticamente nada.
La han revisado en modo calor ?
Si en frio todo estaba bien en modo calor tendría que ir bien tambien
Si en frio todo estaba bien en modo calor tendría que ir bien tambien
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
En modo calor no funciona el aire. Se conecta 15 segundos todo bien y para. Pero sib error ni causa aparente.
Hay que medir presiones, consumos, etc en modo bomba de calor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Han medido todo. Y es correcto. El problema que no arranca ni da errores ni en el mando ni en la placa. Me parece que la solución es cambiar el conjunto.
Si las presiones etc están bien la bateria de la ui se calentaría y el ventilador funcionaria
Dime cual de las dos funciones que te he dicho hace o no hace
Dime cual de las dos funciones que te he dicho hace o no hace
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días. Gracias por la respuesta.
Hoy me he echado un ojo yo. Por lo que he observado todas las placas en un principio no dan error. Pero ocurre lo siguiente. Al ponerlo en calor, primero arranca el fancoil interior echando aire templado y al rato empieza a calentar y arranca y acelera el compresor... Pero la cosa viene cuando acelera el ventilador que por algún fallo ( que no da en ninguna placa ni en el mando) el ventilador del compresor para y automáticamente para de dar aire el fancoil. Es un proceso de 5 min. La verdad que me parece que nadie se quiere complicar por eso me he puesto manos a la obra.
Hoy me he echado un ojo yo. Por lo que he observado todas las placas en un principio no dan error. Pero ocurre lo siguiente. Al ponerlo en calor, primero arranca el fancoil interior echando aire templado y al rato empieza a calentar y arranca y acelera el compresor... Pero la cosa viene cuando acelera el ventilador que por algún fallo ( que no da en ninguna placa ni en el mando) el ventilador del compresor para y automáticamente para de dar aire el fancoil. Es un proceso de 5 min. La verdad que me parece que nadie se quiere complicar por eso me he puesto manos a la obra.
Comenta datos de la averia y responde correctamente para no demorarlo y llamando a los componentes por su nombre
Dices que calienta al poco tiempo se para el ventilador exterior ?
Después vuelve a arrancar solo yo ya no funciona ?
Se congela la bateria de la unidad exterior ?
Dices que calienta al poco tiempo se para el ventilador exterior ?
Después vuelve a arrancar solo yo ya no funciona ?
Se congela la bateria de la unidad exterior ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días.
Llamo a las cosas como creo que se llaman, ya que no soy frigorista. Soy lo mas conciso y preciso que puedo, llego hasta donde llego. Una vez que arranca en modo calor, empieza a echar aire tenplado y posteriormente caliente durante unos 5 min. Despues de ese momento. El compresor para y la unidad interior también. La batería exterior no esta congelada. No muestra ningún error el mando. No vuelve arrancar
Gracias
Llamo a las cosas como creo que se llaman, ya que no soy frigorista. Soy lo mas conciso y preciso que puedo, llego hasta donde llego. Una vez que arranca en modo calor, empieza a echar aire tenplado y posteriormente caliente durante unos 5 min. Despues de ese momento. El compresor para y la unidad interior también. La batería exterior no esta congelada. No muestra ningún error el mando. No vuelve arrancar
Gracias
Me refiero a que solo comentemos información que ayude a diagnosticar
Para que el mando muestre errores tiene que pulsar durante 5 segundos cancel, después cada pulsación cambia de código y se oye un pitido, cuando ese pitido se prolongue mire que error es y dilo
Has echo la prueba a 30º ?
Para que el mando muestre errores tiene que pulsar durante 5 segundos cancel, después cada pulsación cambia de código y se oye un pitido, cuando ese pitido se prolongue mire que error es y dilo
Has echo la prueba a 30º ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días.
El botón cancel como tal no existe. Existe test y es donde muestra los errores antiguos, cuando muestra error parpadea en rojo el botón. Las pruebas las he realizado a 30 grados y a 32 grados y sigue sin hacer nada. He cambiado el mando también y sigue igual
El botón cancel como tal no existe. Existe test y es donde muestra los errores antiguos, cuando muestra error parpadea en rojo el botón. Las pruebas las he realizado a 30 grados y a 32 grados y sigue sin hacer nada. He cambiado el mando también y sigue igual
Si lo pones en modo frio a la mínima temperatura que salto termico hay en la UI ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos