Mensaje por susita » 04 Jul 2020 19:28

Buenas tardes, me podeis ayudar con esta maquina porfavor, cuando arranca la condensadora a los 30 segundos se para el ventilador y el compresor sigue funcionando hasta que corta por presostato de alta esto ocurre en modo calor y frio.

El rele del ventilador está correcto y la orden de paro la da la placa, puede ser la sonda de la bateria del condensador?? o placa ?? se os ocurre alguna cosa mas ?

gracias

Mensaje por chispas-gs » 05 Jul 2020 10:47

Cuando esto ocurre le llega tensión al motor ventilador o la placa corta tensión ?

El ventilador es en alterna o continua ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por susita » 11 Jul 2020 18:12

Gracias por tu interes chispas, comprobé el motor (alterna) velocidad a velocidad y funcionaban las tres, la avería estaba en 2 reles de la placa que además he podido reparar. Al demandar la placa el cambio de velocidad esta no se realizaba por el mal funcionamiento de los relés y claro a partir de hay si el ventilador para ya sabemos el resultado.

Saludos y gracias

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2020 17:37

Nada

A ti por cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos