Buenas tardes, me podeis ayudar con esta maquina porfavor, cuando arranca la condensadora a los 30 segundos se para el ventilador y el compresor sigue funcionando hasta que corta por presostato de alta esto ocurre en modo calor y frio.
El rele del ventilador está correcto y la orden de paro la da la placa, puede ser la sonda de la bateria del condensador?? o placa ?? se os ocurre alguna cosa mas ?
gracias
DAIKIN REQ71B8W1B
Cuando esto ocurre le llega tensión al motor ventilador o la placa corta tensión ?
El ventilador es en alterna o continua ?
El ventilador es en alterna o continua ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias por tu interes chispas, comprobé el motor (alterna) velocidad a velocidad y funcionaban las tres, la avería estaba en 2 reles de la placa que además he podido reparar. Al demandar la placa el cambio de velocidad esta no se realizaba por el mal funcionamiento de los relés y claro a partir de hay si el ventilador para ya sabemos el resultado.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Nada
A ti por cerrar el tema
A ti por cerrar el tema