Daikin rxs60l2v1b

Mensaje por Ego » 11 Ene 2019 21:26

Buenas tarde a ver si alguien me puede ayudar , esta mañana estaba un compañero con una avería en una daikin rxs60l2v1b al ponerlo en modo calor no da calor arranca y al rato se para mi compañero ya q no tenia báscula a metido a ojo ya que pensaba que le faltaba gas por eso no calentaba a mi eso no me a gustado y he recuperado gas hecho vacío y he vuelto a meter el gas correspondiente forzando el arranque en frío
Lo he arrancado en calor y lo mismo se paraba al rato y posteriormente no arrancaba.
Lo que me a dejado un poco despistado a sido al quitar los manómetros y en vez salir gas líquido me a salido como cuando metemos nitrógenonose me a parecido raro que no me haya quemado los dedos al quitar el manometro Nose que podrá ser alguien me puede ayudar?

Mensaje por chispas-gs » 14 Ene 2019 08:23

Presiones,consumo,salto termico,etc cuando funciona

Da algun error ?

Falla en frío y en modo bomba ?

Historia del equipo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por destru » 16 Ene 2019 14:18

Buenas, lo primero es cargar a peso, lo segundo dejarla en marcha hasta que marque error. Lo de cargar a ojimetro no es recomendable.

Responder