Desescarche continuo
Hola a todos dispongo de dos equipos de cassete inverter Saurniel Duval modelo 10-105 NHFKDO. Pues tengo el siguiente problema las máquinas empiezan a trabajar soplan calor durante 5/10m máximo depende de cual de las dos máquinas sea, de repente baja el ventilador de la interior deja de circular el refrigerante y se le enciende el led de desescarche. Durante el desescarche la batería no tiene hielo y el compresor tampoco invierte el ciclo se quedan paradas 10/15m depues vuelta a arrancar y cuando vuelven a pasar los 5/10m se para igual. Tenéis idea de si puede ser falta de refrigerante o alguna sonda que falle y pueda comprobar?. La temperatura exterior es 5° y la interior 18. Gracias a todos
-
- Mensajes: 8078
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Que empiecen revisando la carga de refrigerante
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola, y como se podría comprobar ahora en invierno, ya que al ser inverter no llega a revolucionar al máximo, cuando empieza a subir de régimen corta el compresor. Dispongo de puente de manómetros y demás ya que me dedico a la climatización un poco y dispongo de rite y demás. Si me pudierais orientar un poco lo agradecería.
-
- Mensajes: 8078
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Hay que sacar y pesarlo
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada