Desescarche continuo

Servelec
Mensajes: 2
Registrado: 06 Ene 2021 17:09

Mensaje por Servelec » 06 Ene 2021 17:16

Hola a todos dispongo de dos equipos de cassete inverter Saurniel Duval modelo 10-105 NHFKDO. Pues tengo el siguiente problema las máquinas empiezan a trabajar soplan calor durante 5/10m máximo depende de cual de las dos máquinas sea, de repente baja el ventilador de la interior deja de circular el refrigerante y se le enciende el led de desescarche. Durante el desescarche la batería no tiene hielo y el compresor tampoco invierte el ciclo se quedan paradas 10/15m depues vuelta a arrancar y cuando vuelven a pasar los 5/10m se para igual. Tenéis idea de si puede ser falta de refrigerante o alguna sonda que falle y pueda comprobar?. La temperatura exterior es 5° y la interior 18. Gracias a todos
chispas-gs
Mensajes: 8093
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 07 Ene 2021 07:37

Que empiecen revisando la carga de refrigerante
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Servelec
Mensajes: 2
Registrado: 06 Ene 2021 17:09

Mensaje por Servelec » 08 Ene 2021 20:09

Hola, y como se podría comprobar ahora en invierno, ya que al ser inverter no llega a revolucionar al máximo, cuando empieza a subir de régimen corta el compresor. Dispongo de puente de manómetros y demás ya que me dedico a la climatización un poco y dispongo de rite y demás. Si me pudierais orientar un poco lo agradecería.
chispas-gs
Mensajes: 8093
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 11 Ene 2021 09:44

Hay que sacar y pesarlo
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos