Buenos días,
Quiero instalar dos aparatos de aire acondicionado en mi vivienda, en Madrid. Las dos unidades exteriores irían en la misma fachada, pero entre ellas hay un saliente de más de 1m de ancho y 3m de largo. Me gustaria saber si se sigue considerando la misma fachada a la hora de calcular el caudal.
Gracias!
Dos aparatos misma fachada Madrid
Caudal ?
Que tiene que ver ?
Que tiene que ver ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
En la comunidad de madrid (no sé si es así en todos lados), si dos unidades exteriores se encuentran en el mismo paramento a menos de 5 metros la una de la otra se suman los caudales. En este caso, el caudal es de 0,58 m3/seg, por lo que juntos ya sumarían más de 1, y no lo podría instalar. Por eso me gustaría saber si con este obstáculo entre los aparatos se considera el mismo paramento o no. Gracias
No lo sabia
Te recomiendo que hables con medio ambiente de tu comunidad
Te recomiendo que hables con medio ambiente de tu comunidad