EL SPLIT SE PARA

Foro de averías y fallos de sistemas de aire acondicionado Fujitsu
Responder
VCFTANGO

Mensaje por VCFTANGO » 11 Jun 2018 18:19

Buenas tardes,

tengo un nuevo aparato splt de 4200 frigorias en el salon de mi casa. El caso es que lo pongo para que enfrie a 24 grados y cuadno lleva unos 5 min utos en marcha se para, a los minutos vuelve a tirar una rafaga de aire frio y se vuelve a parar. Desconozco si es el funcionamiento del aparato que sea asi, que este mal instalado o mal configurado.
Gracias de antemano.

chispas-gs
Mensajes: 6795
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 11 Jun 2018 18:41

Y si lo pones a 18º que hace ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

VCFTANGO

Mensaje por VCFTANGO » 12 Jun 2018 17:38

Si lo pongo a 18 o lo pongo en modo auto, funciona correctamente y no deja de tirar aire.

chispas-gs
Mensajes: 6795
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 12 Jun 2018 18:59

El funcionamiento es normal y correcto

Le esta cortando por temperatura el termostato del climatizador
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Vcftango

Mensaje por Vcftango » 13 Jun 2018 18:41

Gracias por la informacion.

chispas-gs
Mensajes: 6795
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 13 Jun 2018 19:15

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder