Se trata de un equipo emerson L99UA ,equipo de climatizacion de un CPD (informatica) impulsa el aire bajo el suelo tecnico y recoje el retorno por arriba.El problema es que el evaporador del compresor nº 1(son dos evaporadores en forma de V y dos compresores) SE CONGELA ,por una franja de unos 40 cmts de ancho a todo lo largo del evaporador y el equipo acaba saltando por baja presion.Se le ha cambiado valvula de expansion dos veces,filtro deshidratador,valvulas de retencion,electrovalvula de liquido y ya de paso hasta el visor de liquido,vamos que ya frigorificamente solo queda cambiar el compresor.La unidad condensadora esta en una cubierta arriba a unos 60 metros,se carga de gas con unos 43 kgrs de gas r407C,el visor se queda libre de burbujas,se toman los siguientes datos : presion descarga :18,5 bar bar,presion aspiracion 4 bar( no sube a mas ),presion liquido 17,5 bar, temperatura de aspiracion (y esta es la que menos me gusta es de 7ºC hasta unos 9ºC variando segun la valvula regula) estas maquinas suelen trabajar con una temperatura en la aspiracion de 12ºC como muy poco,la temperatura en la descarga del compresor es de 70ºC,LA TEMPERATURA DE LA TUBERIA DE LIQUIDO ES DE 34ºC ; temperatura de retorno del aire 23 grados de media y temperatura exterior depende pero minimo 9 o 10 ºC y maximo 20ºc.
Me estoy enrollando un monton pero quiero aportar los mas datos posibles;otrs cosas que no me gustan mucho es que el aceite tiene mucha acidec segun el test,se le han metido ya dos botes antiacidec,pero no creo que lo arregle mucho y no se si esto tendra que ver con el problema anterior.Luego cuando se carga este equipo ,se pasa todo el tiempo entrando y saliendo el compresor nº1 (cuando alcanza su temperatura claro segun el setpoint y la banda proporcional de temperatura) pero nunca alterna con el compresor nº 2.Y habiendo en la sala 4 maquinas iguales y siendo la carga termica superior a los recursos frigorificos,por lo que nunca para ningun compresor (al menos de dia) pues este es el unico compresor que entra y sale y ademas con mucha asiduidad.No se ya que mirar,los filtros estan limpios,los ventiladores parece que giran bien (ademas esto afectaria tambien al otro compresor).El control de condensacion parece que funciona bien,regula si le tapas la entrada de aire,incluso le subi un grado la regulacion.
Espero vuestra ayuda,porque seguro que ami se me escapa algo que a vosotros se os puede ocurrir.GRACIAS