Error 016 fujitsu

Mensaje por Amaringa » 07 May 2022 13:26

Buenos días tengo un aire acondicionado fujitsu de conductos
ACY100Ui hace poco se me quemo la tarjeta de la unidad exterior y me cambiaron el transformador error 01 lo puse y el problema era un ventilador de los 2, lo lleve a reparar cuando lo pongo con un ventilador funciona en calor y en frío durante unos 2 minutos para el compresor luego el ventilador sin marcar fallo.
A los minutos vuelven a entrar y así hasta que en el mando me marca error 0016.He mirado en manual y me dice presostato alta anormal pero lo he puenteado y sigue fallando
Es porque necesita los 2 ventiladores?

Mensaje por chispas-gs » 09 May 2022 17:47

Si lleva dos ventiladores es porque los necesita

No puentees medidas de seguridad, puedes empeorar la situación

Si no tiene suficiente intercambio sube la alta presión en la UE en modo frio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Amaringa » 16 May 2022 20:30

Gracias lo hice voy a pedir el ventilador y voy a colocarlo luego os digo como va

Mensaje por chispas-gs » 17 May 2022 07:13

ok

Revisa la placa, en ocasiones si un ventilador se averia esta se lleva la placa por delante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Amaringa » 17 May 2022 18:04

Si la placa la lleve a reparar y me cambiaron la fuente por lo demás entra el ventilador bien

Mensaje por chispas-gs » 18 May 2022 19:31

ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Amaringa » 18 May 2022 20:34

Ya me a venido el ventilador lo he cambiado y me va bien ya no se para gracias por todo

Mensaje por chispas-gs » 19 May 2022 06:59

Me alegro

Gracias por cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder