Error 17 Fujitsu AOY24LMAKL

Mensaje por Paskysky » 23 May 2022 03:07

Buenas noches.

Llevo un par de semanas con este problema en aire Fujitsu inverter por conductos (unidad exterior AOY24LMAKL). La primera vez dio error tras un par de horas funcionando. Un par de días más tarde de este primer error, se dejó la máquina funcionando por la noche, sin problemas durante varias horas, por lo que me hizo pensar que pudiera ser un problema de temperatura. Esto era lo primero que me cuadraba porque la máquina era de 2008 y pensé que podría ser que la pasta estuviera reseca. Pero mi máquina no tiene pasta térmica en el IPM, sino una lámina de silicona rosa. Al día siguiente, en otra prueba durante el día, volvió a fallar.

El ténico del servicio oficial Fujitsu me comentó que la placa está obsoleta y no tiene respuesto, y tampoco las reparan. Así que me busqué un técnico electrónico que repara estas placas que, una vez revisada, me dice que no le ve nada anormal. Me propone puentear el filtro activo, según un vídeo que hay en Youtube. Lo hice, pero tampoco funcionó.

Otras cosas que he comprobado han sido tanto el compresor como el ventilador. Ninguno de los dos está en corto.

Si al principio de empezar los problemas, el equipo encendía y enfriaba durante dos o tres horas, ahora ya directamente no enciende el compresor. Si se enciende en modo ventilador, sí que funciona, incluso el ventilador de la unidad exterior gira a baja velocidad. Pero una vez que se pone en modo frío, en la unidad exterior veo que tanto compresor como ventilador intentan ponerse en marcha (se oye el relé de activación del ventilador y gira un poquito), pero no terminan de arrancar. Esto lo intenta 5 veces cada 3 minutos, y finalmente da error: en la placa de la unidad exterior el led parpadea 10 veces (Current trip error) y en el mando de interior muestra EEE, con error E17.

Este aire nunca ha dado ningún error. Éste es el primero.

¿Qué pinta le véis? Agradecería cualquier ayuda.

Mensaje por chispas-gs » 23 May 2022 07:34

Yo empezaría por la placa inverter y compresor

No puentee ninguna placa filtro ni ningún componente

Ese tecnico no conoce bien el tema

Tienes el código del repuesto obsoleto?

Imágenes ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paskysky » 23 May 2022 11:38

Buenos días chispas.

El modelo de la placa es:

K03AV-C-A
EDITION.06
9705343016


No me deja subir imágenes, pero las pongo en las siguientes URLs:

http://212.227.169.97/imagenes/Modelo%20Placa.jpg

http://212.227.169.97/imagenes/Modelo%20Placa%202.jpg

Mensaje por chispas-gs » 24 May 2022 07:13

Le llega tensión en continua ( hilo rojo y negro ) a la la placa de control ( la grande )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paskysky » 26 May 2022 17:07

Sí que le llega tensión.
1. En los bornes rojo y negro (cables que van de la placa al filtro) hay 284V DC.
2. En los bornes amarillo y azul que vuelven a la placa tras pasar por el filtro hay 313V DC, los mismos que hay entre los terminales P y N del IPM.
Las medidas de resistencia realizadas en IPM me dan unos 320 ohms entre P y cada uno de los terminales UVW, y unos 210 ohms entre N y cada uno de los terminales UVW.
Los bobinados del compresor y del ventilador no están en corto. En el caso del compresor da unas resistencias de 1.8 ohms entre cada par de terminales. En el caso del ventilador (de cuatro cables), tengo resistencias entre 82 y 269 ohms .

Mensaje por chispas-gs » 30 May 2022 07:10

Desconecta cualquier sonda y mide en el conector de la placa con tensión y dime que valores hay
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos