Error A1 aire acondicionado central Fujitsu AOYG30LETL

Guillefujitsu

Mensaje por Guillefujitsu » 24 May 2020 21:24

Hola, muy buenas. Al poner el aire acondicionado, hemos observado que no enfría tanto como antes, así que he sacado el filtro y lo he limpiado, tenía muchísima suciedad. Lo he vuelto a poner para probar y al poco tiempo se ha parado y pone error A1 y ya no vuelve a arrancar.
Me podéis ayudar? Muchas gracias.
Benetusss

Mensaje por Benetusss » 20 Jun 2020 14:09

Esa avería la tuve yo y es error comunicación interior exterior y era la placa grande de la unidad exterior
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 20 Jun 2020 17:12

A1 es un exceso de temperatura en la descarga del compresor

Posible falta de refrigerante
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Guillefujitsu

Mensaje por Guillefujitsu » 22 Jun 2020 00:26

Muchas gracias a los dos. Un saludo.
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 22 Jun 2020 07:43

Nada

Ya nos comentaras el resultado
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Guillefujitsu

Mensaje por Guillefujitsu » 27 Jun 2020 23:23

Efectivamente, falta de gas. De momento, con cargarlo, ha empezado a funcionar muy bien, ya veremos si hay fuga o era la válvula que estaba floja...
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 29 Jun 2020 07:24

No han localizado la fuga antes de cargarla ?

Malo

Lo volverá a tirar
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos