Error A3 en daikin

PICKEN

Mensaje por PICKEN » 13 May 2020 17:01

Buenas tardes, encontré por Google este foro
Después de usar la búsqueda no encontré nada relacionado con esto, por eso me permito abrir un tema nuevo
Tengo un aparato por contactos daikin
Confort inverer R410A

Venía funcionando bien desde hace una década, limpiando filtros pero hace unos días dejo de funcionar
Me salta un error en el cuadro
Error A3
Por lo que he leído significa desagüe obturado .


En definitiva, no encuentro ningún tutorial ni modo de limpiar dicho desagüe de manera satisfactoria
Gracias
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 13 May 2020 19:57

Significa error de boya desagüe

Unas de las opciones puede ser desagüe taponado o boya o bomba o placa etc etc

El fallo mas común es el atranque

Quite el tubo y revíselo
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder