ERROR CH 14 LG TERMA V

Mensaje por msmeos » 10 Abr 2019 22:18

hola buenas noches, tengo una LG THERMA V 16KW y me ha salido el error CH14, le quito la corriente a la maquina y cuando la enciendo sale el error rápidamente. He verificado el sensor de flujo y da continuidad, también se puede sentir que la bomba funciona, pero la maquina no arranca y el error no se quita. Que le puede ocurrir.

Mensaje por chispas-gs » 15 Abr 2019 19:21

Problemas de caudal,aire,bomba,interruptor de flujo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alan casagrand » 04 Nov 2022 17:57

hola , buenas tardes.

tengo el mismo problema, como le diste solución??

Yo he cambiado el interruptor de flujo , limpiado el filtro, cambiado bomba y pcb y aun persiste el problema.

en cuanto a purgar el circuito primario lo hice y estoy seguro que no me quedo ninguna bolsa de aire..

Gracias !!

Mensaje por chispas-gs » 07 Nov 2022 07:27

Hay circulación de agua ?
Que presión tiene en el circuito primario en impulsión y retorno ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder