Error E3 y E4 en aire General plus

Mensaje por Adixon » 02 May 2012 03:59

Hola! Mi aire no da el aire conveniente y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga y se coloca en e4 no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias!!

Mensaje por Invitado » 03 May 2012 22:37

cortale la corriente por completo por una media hora y se la vuelves a colocar y para q heche mas aire el control tiene un sistema de fan osea el ventilador ponlo en hi col

Mensaje por Mc Klein69 » 03 Ago 2012 14:39

Buenos dias, lo primero que voy a decir que esta primera seria de AA General Plus son una Bassura, por otro lado vas a tener que cambiar los sensores de ambiente y evaporador, y al tiempo va a dar ma s problemas el e4f es un problema con la resistencia del motor en la tarjeta por lo que te recoiendo cambia ese split o le cambias la tarjeta y podras usarlo un tiempo mas, el peo fue la corriente electrica, y como gp hace tarjetas delicaditas se encencabronan con la vida de uno, GPlus no sirve, hay demasiados foros con ese porqueria de problema, deberiamos demandar a gplus que es una basura

Mensaje por CEUTA » 19 May 2014 04:21

Hola, yo tengo un Gplus de 15 Btu y me marco el E4. Le corte la energia como dicen y nada. llame al tecnico y resulto que el compresor se quedo pegado y de tanto intentar arrancar termino quemado.

Mensaje por chispas-gs » 19 May 2014 09:11

Si se hubiese cambiado el condensador de arranque a tiempo es posible que no se hubiese roto el compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por LUISA ROMERO » 25 Oct 2014 15:28

el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias

Mensaje por chispas-gs » 25 Oct 2014 22:31

Dejala sin tension y si persiste avisa a un tecnico competente y que revise las sondas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por richard nogales » 27 Ago 2015 05:58

Al prender el aire sale el codigo E3 y se queda haci

Mensaje por chispas-gs » 27 Ago 2015 07:16

Lee lo expuesto anteriormente y si es otro caso ábrelo nuevo y facilita mas datos como si es inverter o no,antigüedad,si eres usuario,tecnico o instalador,pruebas realizadas,historia del equipo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por drbandres » 14 Mar 2016 19:25

luis romero escribió:
LUISA ROMERO escribió:el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias estoy urgido


Saludos, a todos los que presentan esta falla, solo deben reemplazar los sensores de temperatura encriptados en la targetas, deben colocar los originales ya que no funciona con sensores universales, teniendo en cuenta que deben tener el valor exacto de ohmios que los reemplazados, creo que con esto basta para un buen funcionamiento. espero les ayude a solucionar su problemas. Atte drbandres.

Mensaje por nestor teran » 16 Jul 2016 17:47

drbandres escribió:
luis romero escribió:
LUISA ROMERO escribió:el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias estoy urgido


Saludos, a todos los que presentan esta falla, solo deben reemplazar los sensores de temperatura encriptados en la targetas, deben colocar los originales ya que no funciona con sensores universales, teniendo en cuenta que deben tener el valor exacto de ohmios que los reemplazados, creo que con esto basta para un buen funcionamiento. espero les ayude a solucionar su problemas. Atte drbandres.

Mensaje por nestor teran » 16 Jul 2016 17:49

Muy buen día a todos los colegas que trabajan refrigeración. A las personas que preguntan con relación al error E4 del split general plus. Yo también estuve con se problema que casi tiraba la toalla hasta que di con la solución,señores esta falla se refiere a cierta anomalia a la unidad exterior a causa de la mala alimentación de corriente,lo que tra como consecuencia que todo el sistema funcione mal afectando tanto los capacitores de la unidad externa como el capacitor del motor ventilador de la consola ya que constantemente la corriente que lo alimenta s ve interrumpida por fallas en el cableado eléctrico como en un falso contacto en alguna de las puntas tanta en el tablero eléctrico principal como en la conexion de la consola y en las conexiones de la unidad exterior,dicho esto, se debe verificar: que el cable que lo alimenta sea el adecuado,que todas las conexiones y terminales d los cables esten bien prensados hecho este revisión y ,es decir ajustarle todos los puntos eléctricos desaparecerá la falla por completo,tomando en cuenta de que por dicha falla se deben chequear todos los capacitores del aire por ser los principales afectados y remplazar los defectuosos, a continuación les dejo la lista de códigos de error de estos aires: E2 falla del sensor de la temperatura ambiente,E3 falla del sensor de la temperatura la tubería,E4 anomalias en la unidad exterior,E5 sin respuesta del ventilador interno,E6 cruce por cero de la señal sin corriente,E7 falla en la respuesta externa,E8 protección para el sobre calentamiento, extraídos del manual original de reparación de aire split general plus,yo he realizado dos reparaciones con este error (E4) y hasta el día de hoy no han fallado mas espero les sirva esta información y cualquier cosa dejo mi numero tlf 0416 3428329 señor Nestor desde venezuela

Mensaje por Invitado » 08 Oct 2016 16:58

señor Nestor nestor teran saludos sera que puedo contactarlo ya que tengo esa falla y nadie me logra reparar o solucionar esta falla

Mensaje por prim jesus » 08 Oct 2016 16:59

señor Nestor nestor teran saludos sera que puedo contactarlo ya que tengo esa falla y nadie me logra reparar o solucionar esta falla

Mensaje por jose escalona » 04 Ene 2017 23:01

luis romero escribió:
LUISA ROMERO escribió:el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias estoy urgido

Mensaje por chispas-gs » 05 Ene 2017 07:15

Mide la sonda de bateria de la UI y di valor y temperatura
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por elcurro1987 » 05 Sep 2017 15:49

chispas-gs escribió:Dejala sin tension y si persiste avisa a un tecnico competente y que revise las sondas

hermano cambiales los sensores de ambiente q viene doble si quieres haces la prueba quitandolos y veras q te sale ese error

Mensaje por victor useche » 20 Oct 2017 04:02

Señor Nestor, Buenas noches, tengo un aire de venttana General Plus de ventana de 18000 BTU que tenia falla En que me tenia loco, al final comprobe el sensor de tuberia en corto. Pero no se de cuantos Kohm es podria ayudarme para saber cual comprar

Mensaje por chispas-gs » 20 Oct 2017 07:09

victor useche escribió:Señor Nestor, Buenas noches, tengo un aire de venttana General Plus de ventana de 18000 BTU que tenia falla En que me tenia loco, al final comprobe el sensor de tuberia en corto. Pero no se de cuantos Kohm es podria ayudarme para saber cual comprar


Suelen ser del mismo valor que la sonda ambiente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por ANDRES MARTINEZ » 17 Mar 2018 02:55

Adixon escribió:Hola! Mi aire no da el aire conveniente y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga y se coloca en e4 no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias!!



HOLA SLUDOS MI AIRE PRESENTA UNA FALLA ENCIENDE ES ELECTRONICO MARCA GENERAL ELECTRI MODELO asw12d5m 12btu 220w al momento de cargar se queda pegado y hace tac tac y no arranca quien me ayuda con una respuesta buens noches dedsde venezuela

Mensaje por chispas-gs » 22 Mar 2018 20:05

No escriba en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro

Abre un tema nuevo para tu caso,di pruebas realizadas,si da algun error,historial del equipo,si eres usuario,tecnico o instalador,etc

Tiene el mismo síntoma en modo frío,calor y solo fan ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por edward martinez » 29 Jun 2018 14:46

buenas me podrian ayudar el ventilador no me arranca con la tarjeta y mande a revisar la tarjeta y me dicen q esta buena me dicen q es un sensor del ventilador pero el ventilador lo coloque directo y funciona perfectamente me podrian ayudar

Mensaje por chispas-gs » 29 Jun 2018 19:47

edward martinez escribió:buenas me podrian ayudar el ventilador no me arranca con la tarjeta y mande a revisar la tarjeta y me dicen q esta buena me dicen q es un sensor del ventilador pero el ventilador lo coloque directo y funciona perfectamente me podrian ayudar



Abre un tema nuevo para tu caso y da mas datos,historia,pruebas realizadas,marca,modelo,tipo de motor,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por davidg » 30 Oct 2018 13:16

amigo muchas personas o tecnicos se guian por los errores que presentan los split a los sensores pero se olvidan que los errores no solo los dan los sensores, tambien los dan los capacitadores, por ejemplo dices que tu consola bota poco aire mandale a cambiar capacitor ventilador de tarjeta y en dado caso chequea los sensores tanto de ambiente como de frio, pero ve 1ero al capacitador mi numero es 0426 9763910

Mensaje por Invitado » 07 Mar 2019 19:41

por que la falla

Mensaje por Invitado » 22 Oct 2019 01:15

cuando el termistor ambiental no alcanza la temperatura fijada espera mucho rato el control y da el error E4, solucion: cambie el termistor
:o

Mensaje por chispas-gs » 22 Oct 2019 15:19

Invitado escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
22 Oct 2019 01:15
cuando el termistor ambiental no alcanza la temperatura fijada espera mucho rato el control y da el error E4, solucion: cambie el termistor
:o
No estoy de acuerdo,solo cambiar si se mide y esta desfasada ( poco habitual )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por daniel Venezuela » 12 Nov 2019 02:06

buenas noches sr victor para saber de cuanto k es el sensor lo q se tiene q hacer es medir los puerto donde el va conectado en la tarjeta con un multimetro o pinza amperimetrica en la opción de k y el te va arrojar un valor si esta entre 1y 5 es de 5k si esta entre 5 y 10 es de 10k y si esta valor te das mas de 10 es de 15k si el valor supera los 15 es de 20 k. siempre a su orden Venezuela estaba anzoategui Puerto La Cruz. solo whassat. Daniel técnico refrigeración ( aire tipo split ventana centrales) mantenimiento preventivos y correctivos 04248163921

Mensaje por luisgarizao » 12 Nov 2019 17:04

Buenas tardes, Muchas gracias nestor teran, mi error era E3, y si es el sensor de temperatura de la tubería. En mi caso le coloque una resistencia de 10Kohm y resolví temporalmente hasta comprar el sensor.

Mensaje por Tibisay Sánchez » 04 Ene 2020 18:14

Buenas tardes mi aire acondicionado split general pluss emite error 5 que quiere decir esta falla. Gracias

Mensaje por lesa » 07 May 2020 21:47

CEUTA escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
19 May 2014 04:21
Hola, yo tengo un Gplus de 15 Btu y me marco el E4. Le corte la energia como dicen y nada. llame al tecnico y resulto que el compresor se quedo pegado y de tanto intentar arrancar termino quemado.
primero que nada el codigo E4 no es de corriente como te dijo el tecnico que escribio, E4 significa alguna falla en la unidad condensadora pueden ser varias causas como: 1) capacitor deficiente 2) la condensadora esta cubierta de sucio 3) falta de refrigerante y 4) el motor ventilador no enciende por deficiencia o capacitor 8micro faradios dañado

Mensaje por Alberto zarraga » 21 May 2020 22:28

buenas tardes amigos, tengo problema con mi split de 15 mil btu sale E5, enciende y se apaga a los 10 seg.

Mensaje por Alberto Zarraga » 21 May 2020 22:32

Este es mi whatsapp 0412-1325799, si alguien me puede ayudar con el problema E5. gracias de ante mano.