Hola, hace una semana, despues de que saltara el magnetotermico de la maquina en funcionamiento, al levantarlo , encuentro que la maquina no arranca y me da error E6, vino el tecnico del seguro y me comenta que se ha ido la placa de la unidad exterior, vivo en zona de costa y es la tercera maquina que cambio en un periodo de 10 años , midiendo no da salida de 24v Dc, (cominicacion) ¿alguna sugerencia de que más puedo comprobar?.
Un saludo
error E6 mitsubishi SUZ-KA50VA5 -TH
hola, el error E6 hace referencia a la comunicacion entre las placas exterior e interior, pero no tiene por que ser la placa en si, puede ser algun capacitador del unidad exterior que este cortocircuitado o un ejemplo como mi caso que el ic05 de la placa exterior se ha quedado. Tiene que echar un vistaza a la placa de la unidad exterior mirar si los fusibles estan bien si los led rojo o verde se encienden ... etc
Hay que medir varios componentes de la placa,puede ser varias cosas y eso que este modelo lleva solo una placa
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos