Error en equipo LG modelo VM182CS

Mensaje por Lenin » 01 Feb 2019 03:38

falla de minisplit lg inverter VM182CS solo frío. parpadea 2 veces el timer y 1 vez el power. Busco el error internet y no lo encuentro.

Mensaje por chispas-gs » 01 Feb 2019 07:25

2 y 1 =21

Error 21,revisa IPM,compresor,etc

Adjunto tabla de errores de mi web :

http://www.sateinstalaciones.com/codigos-de-error-lg/
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Grecia » 28 Abr 2019 09:05

Hola tengo un aire LG desde hace unos 5 años en ese transcurso se descompuso el reset y solo lo pre do con el.control y le han cambiado solamente un capacitor porque no enfriaba y todo bien desde eso ahora no quiere prender con el control y el reset.no funciona tampoco
se fue la luz en 2 ocasiones en toda la ciudad nose si pudo haber quemado algo
Según el técnico no hay nada quemado o dice q puede ser la tarjeta pero no resolvió nada o prende nada Ojalá puedan orientarme soy usuaria

Mensaje por chispas-gs » 29 Abr 2019 08:10

Grecia escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
28 Abr 2019 09:05
Hola tengo un aire LG desde hace unos 5 años en ese transcurso se descompuso el reset y solo lo pre do con el.control y le han cambiado solamente un capacitor porque no enfriaba y todo bien desde eso ahora no quiere prender con el control y el reset.no funciona tampoco
se fue la luz en 2 ocasiones en toda la ciudad nose si pudo haber quemado algo
Según el técnico no hay nada quemado o dice q puede ser la tarjeta pero no resolvió nada o prende nada Ojalá puedan orientarme soy usuaria
Abra un tema nuevo para su caso y explíquese mas y mejor,modelo,etc

Dice que no se puede encender con el mando? A probado con el pulsador auxiliar de servicio?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder