Error Er 458, Samsung Conductos
-
- Mensajes: 3
- Registrado: 22 Abr 2014 12:43
Buenas,
primero dar las gracias por encontrar un sitio que den cobertura a esta temática y en particular a la gente que administra el foro por la rapidez de las respuestas.
Tengo una avería en un equipo de conductos de la marca Samsung, el código de error Er. 458. Los síntomas son los siguientes, una vez encendido el aparato pasados unos 15 min. en funcionamiento, salta la alarma en el termostato y se desconecta el compresor, el tren de ventilación interior sigue funcionando según el modo de trabajo.
Desde el servicio de asistencia técnica de la comercial en España me comunican que esto se debe a:
1º- Ventilador unidad exterior no funciona. (este no es el caso)
2º- La carga de gas es insuficiente. ( tampoco es este el caso, se le hizo una carga completa de gas y no presenta fugas)
Mi pregunta es si a alguien más le ha pasado esto y si es así que tipo de solución le dio? o que tipo de solución le puedo dar yo?
Si he duplicado el tema no es a conciencia ya que he buscado por el foro pero no aparece esta pregunta.
Gracias de antemano.
primero dar las gracias por encontrar un sitio que den cobertura a esta temática y en particular a la gente que administra el foro por la rapidez de las respuestas.
Tengo una avería en un equipo de conductos de la marca Samsung, el código de error Er. 458. Los síntomas son los siguientes, una vez encendido el aparato pasados unos 15 min. en funcionamiento, salta la alarma en el termostato y se desconecta el compresor, el tren de ventilación interior sigue funcionando según el modo de trabajo.
Desde el servicio de asistencia técnica de la comercial en España me comunican que esto se debe a:
1º- Ventilador unidad exterior no funciona. (este no es el caso)
2º- La carga de gas es insuficiente. ( tampoco es este el caso, se le hizo una carga completa de gas y no presenta fugas)
Mi pregunta es si a alguien más le ha pasado esto y si es así que tipo de solución le dio? o que tipo de solución le puedo dar yo?
Si he duplicado el tema no es a conciencia ya que he buscado por el foro pero no aparece esta pregunta.
Gracias de antemano.
Última edición por tonivlc el 22 Abr 2014 22:38, editado 1 vez en total.
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
En primer lugar de nada
En segundo lugar la rapidez de las respuestas dependen de los usuarios que respondan
Era por romper el hielo,a los que nos atañe; cambia el conector del ventilador 1 por el 2 de la unidad exterior y seguimos comentando
Aunque lo veas funcionar puede estar consumiendo mas de lo que debe,no tener sus revoluciones,etc y de hay el error
En segundo lugar la rapidez de las respuestas dependen de los usuarios que respondan

Era por romper el hielo,a los que nos atañe; cambia el conector del ventilador 1 por el 2 de la unidad exterior y seguimos comentando
Aunque lo veas funcionar puede estar consumiendo mas de lo que debe,no tener sus revoluciones,etc y de hay el error
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 3
- Registrado: 22 Abr 2014 12:43
Hola chispas,
he estado intentando lo que me decías pero no puedo colocar el ventilador en la posición 2,no existe la pestaña en la placa. Te adjunto la imagen para que le eches una mirada.
Te la paso por privado porque no puedo adjuntarla por aquí.
he estado intentando lo que me decías pero no puedo colocar el ventilador en la posición 2,no existe la pestaña en la placa. Te adjunto la imagen para que le eches una mirada.
Te la paso por privado porque no puedo adjuntarla por aquí.
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Dime tambien el modelo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 3
- Registrado: 22 Abr 2014 12:43
El modelo de la unidad exterior es:
UH090EAS
UH090EAS
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Ya he visto las fotos y te he enviado un archivo adjunto con los valores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días.
Me ocurre lo mismo, si es posible me gustaría ver el archivo adjunto para ver si puedo darle solución a mi maquina.
Gracias de antemano
Me ocurre lo mismo, si es posible me gustaría ver el archivo adjunto para ver si puedo darle solución a mi maquina.
Gracias de antemano
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Envíame un privado con tu correo o manda un correo directo o di tu correo,etc para que te lo pueda enviar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 2
- Registrado: 25 Jul 2015 09:36
Hola a todos.
A mi me ocurre lo mismo, es el modelo uho52eas si es posible me gustaria me mandeis la solucion.
Gracias
A mi me ocurre lo mismo, es el modelo uho52eas si es posible me gustaria me mandeis la solucion.
Gracias
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Has revisado el ventilador exterior y presión del refrigerante?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 2
- Registrado: 25 Jul 2015 09:36
perdon por no contestar. imagino k ya sabes como esta el verano k se trabaja hasta los domingos. en principio me parece k esta todo correcto pero tampoco he tenido mucho tiempo para revisarlo bien. me pasare con mas tiempo y mas adelante. gracias te digo algo
Buenas noches a todos, tengo un aire por conducto y también me da error 458,y leyendo por aquí veo que ponen fotografías pero no me salen, alguien podría ayudar?
Gracias
Gracias
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Revisa ventilador exterior,placa,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola, yo tambien tengo Este problema y me gustaría saber cómo lo han solucionado.
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Primero hay que revisar lo mencionado
No todas las reparaciones con ese error serán lo mismo
No todas las reparaciones con ese error serán lo mismo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola me pasa lo mismo con la bomba de calor...me podéis decir como habéis solucionado el problema y como se cambia de un ventilador al otro. Me podéis mandar foto. Gracias a todos
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Sigue las mangueras y cambia los conectores en la placa
Que lo haga un profesional,si tienes mal la placa te puedes cargar el otro motor y viceversa
Que lo haga un profesional,si tienes mal la placa te puedes cargar el otro motor y viceversa
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos