ERROR LG CH05
HOLA,ME SALE EL ERROR CH05 EN UN SPLIT INVERTER 3000 FRIGORIAS,E MIRADO LA INTERCONEXION Y ESTA BIEN Y LOS FUSIBLES NOSE ME GUSTARIA K ALGUIEN ME ECHE UNA MANO LO PONGO EN MODO INVIERNO Y SE ABREN LAS ALETAS Y ALOS 2 MINUTOS SE CIERRAN Y SALE LA AVERIA SIN ENCENDER EL MOTOR NI NBADA ABER SI ALGUIEN ME SABE DECIR ALGO MUCHAS GRACIAS,UN SALUDO.
No escribas en mayusculas.
Este codigo de error es fallo de comunicacion entre las unidades.Si ya has revisado la interconexion,fusibles,etc.tienes mal la pcb y casi con toda seguridad la exterior.
Intenta a dejarla sin tension durante 15 minutos.
Ya me contaras
Este codigo de error es fallo de comunicacion entre las unidades.Si ya has revisado la interconexion,fusibles,etc.tienes mal la pcb y casi con toda seguridad la exterior.
Intenta a dejarla sin tension durante 15 minutos.
Ya me contaras
haber te explico,a pasado todo pork una ver se fue la luz y ala makina le salio el error,la corriente la lleva en el motor pero pero nada mas k consigo ablir las aletas y alos 2 minutos se apaga no llevo comprobador de corrien pero no se enciende ningun led de la tarjeta exterior nose dime algo az el favor.gracias
Repito,la has dejado sin tension durante 15 minutos?
si lo e dejado y me ace lo mismo
Pues ya te lo he dicho.Posible pcb exterior.Avisa a un tecnico competente y te lo confime
sacr corriente saca pork me deja arrancarla abajo? tu k dices?
como puedo saber si es la placa exterior viendo si saca 220?
No tiene nada que ver.Tu movil puede hechar fotos y no tener sonido? por ejemplo
Son funciones distintas que las realiza la pcb.
Son funciones distintas que las realiza la pcb.
muxas gracias por la ayuda
La tension que da la exterior para la interior no pasa por la pcb es un puente exterior con un fusible.Por eso la interior te funciona.
si el fusible ese lo e visto echo un puente amm es verdad
Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
chispas-gs escribió:No escribas en mayusculas.
Este codigo de error es fallo de comunicacion entre las unidades.Si ya has revisado la interconexion,fusibles,etc.tienes mal la pcb y casi con toda seguridad la exterior.
Intenta a dejarla sin tension durante 15 minutos.
Ya me contaras
He probado a dejar el aire acondicionado sin tensión durante 15 minutos y ha funcionado.
Muchas gracias, me he ahorrado cerca de 400 € en arreglarlo. Si vienes alguna vez por Tarrega, estás invitado a una caña.
Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Código: [Enlace local eliminado para invitados]
ch 5
Invitado escribió:Código: [Enlace local eliminado para invitados]
ch 5
Error de comunicación,lee los mensajes anteriores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
que es un pcb
chispas-gs escribió:Pues ya te lo he dicho.Posible pcb exterior.Avisa a un tecnico competente y te lo confime
QUE ES UN PCB