Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 15:38

HOLA,ME SALE EL ERROR CH05 EN UN SPLIT INVERTER 3000 FRIGORIAS,E MIRADO LA INTERCONEXION Y ESTA BIEN Y LOS FUSIBLES NOSE ME GUSTARIA K ALGUIEN ME ECHE UNA MANO LO PONGO EN MODO INVIERNO Y SE ABREN LAS ALETAS Y ALOS 2 MINUTOS SE CIERRAN Y SALE LA AVERIA SIN ENCENDER EL MOTOR NI NBADA ABER SI ALGUIEN ME SABE DECIR ALGO MUCHAS GRACIAS,UN SALUDO.

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 15:51

No escribas en mayusculas.
Este codigo de error es fallo de comunicacion entre las unidades.Si ya has revisado la interconexion,fusibles,etc.tienes mal la pcb y casi con toda seguridad la exterior.
Intenta a dejarla sin tension durante 15 minutos.
Ya me contaras

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 15:56

haber te explico,a pasado todo pork una ver se fue la luz y ala makina le salio el error,la corriente la lleva en el motor pero pero nada mas k consigo ablir las aletas y alos 2 minutos se apaga no llevo comprobador de corrien pero no se enciende ningun led de la tarjeta exterior nose dime algo az el favor.gracias

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 15:58

Repito,la has dejado sin tension durante 15 minutos?

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 15:59

si lo e dejado y me ace lo mismo

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 16:01

Pues ya te lo he dicho.Posible pcb exterior.Avisa a un tecnico competente y te lo confime

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:02

sacr corriente saca pork me deja arrancarla abajo? tu k dices?

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:04

como puedo saber si es la placa exterior viendo si saca 220?

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 16:04

No tiene nada que ver.Tu movil puede hechar fotos y no tener sonido? por ejemplo
Son funciones distintas que las realiza la pcb.

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:05

muxas gracias por la ayuda

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 16:07

La tension que da la exterior para la interior no pasa por la pcb es un puente exterior con un fusible.Por eso la interior te funciona.

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:08

si el fusible ese lo e visto echo un puente amm es verdad

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2012 14:08

Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mensaje por Climared.es » 29 Nov 2012 02:00

:roll:
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por cegasi » 27 Ago 2014 00:49

chispas-gs escribió:No escribas en mayusculas.
Este codigo de error es fallo de comunicacion entre las unidades.Si ya has revisado la interconexion,fusibles,etc.tienes mal la pcb y casi con toda seguridad la exterior.
Intenta a dejarla sin tension durante 15 minutos.
Ya me contaras


He probado a dejar el aire acondicionado sin tensión durante 15 minutos y ha funcionado.

Muchas gracias, me he ahorrado cerca de 400 € en arreglarlo. Si vienes alguna vez por Tarrega, estás invitado a una caña.

Mensaje por chispas-gs » 27 Ago 2014 07:32

Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 25 Nov 2014 20:05

Código: [Enlace local eliminado para invitados]

ch 5

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2014 07:54

Invitado escribió:

Código: [Enlace local eliminado para invitados]

ch 5



Error de comunicación,lee los mensajes anteriores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por balzac » 01 May 2016 01:45

que es un pcb

Mensaje por BALZAC » 01 May 2016 01:49

chispas-gs escribió:Pues ya te lo he dicho.Posible pcb exterior.Avisa a un tecnico competente y te lo confime

QUE ES UN PCB