Error unidad exterior/interior AIRE+ ERROR E7

Mensaje por elnotre » 28 Jul 2021 21:28

El modelo de aire es un AIRE+ C36EV-S
Se trata de un AC por conductos del Leroy merlin.

En el teclado interior indica error 64 (Fallo comunicación unidad exterior)
En la unidad exterior indica E7 (Fallo comunicación unidad interior)

En la unidad interior aparece siempre el error menos cuando la coloco en modo ventilador, en ese momento deja de mostrar el error.


Alguna idea de donde puede estar el fallo. Me dedico a la electrónica por lo que puedo realizar las comprobaciones que me indiquéis.




Gracias
Última edición por elnotre el 31 Jul 2021 16:36, editado 1 vez en total.

Mensaje por elnotre » 31 Jul 2021 16:02

Buanas tardes,

Hoy que tenia tiempo me he dedicado a realizar algunas pruebas, he probado a desconectar sensores y ver cual saltaba error y cual no, de todos el único que me ha parecido que no indicaba ningún error es el CN15 (DISS) con esto quiero decir que solo indicaba el E7, al desconectar los otros sensores indica el E7 y cambiaba a otro error alternativamente.

Cuando le quito corriente y le vuelvo a dar corriente al aire durante unos momentos se escucha un ruidito que no se determinar es entre (liquido y aire) pero el al momento (30s aprox) el display muestra E7, el ventilador ni se inmuta.

Imagen PCB:
<a href="https://ibb.co/gZmMRjp"><img src="https://i.ibb.co/gZmMRjp/aire.jpg" alt="aire" border="0"></a>

Imagen PCB:
https://ibb.co/gZmMRjp

Mensaje por elnotre » 01 Ago 2021 16:34

Actualizo con algo de información:

He comprobado los condensadores electrolíticos, en principio estaban correctos pero como tengo en casa pues los he cambiado.
Se han probado todos los optoacopladores centrandome en los de la parte de comunicación, tambien están bien, incluso he comprobado que que la pista llegue a la patilla del micro.
He medido los puentes rectificadores, IGBT y diodos y en principio están correctos.

No se que mas puedo comprobar antes de pasar a a la placa electrónica que se encuentra en casa.

Según un foro de leroy merlin esta marca es una marca blanca de Mitshubisi, pero con PCB en mano y comparando yo opino que AIRE+ es en verdad un HISENSE.

Modelo PCB HTSD035-140902J-C-V02

Mensaje por elnotre » 08 Ago 2021 20:30

Bueno actualizo con algo mas de info...

He desoldado y comprobado reles, varistores y PTC todo parece correcto, lleva un condensador para arranque de 3300uf a 450V en principio parece que esta bien pero me tocara comprar uno para realizar la prueba, menos mal que me dedico a la electrónica ,estas pruebas se las ahorro al técnico si no encuentro el problema.

Mensaje por elnotre » 12 Sep 2021 13:34

Bueno aire acondicionado reparado y funcionando, cambie el IPM por si las moscas, y luego cambie el top258pn que lleva. Por si alguien llega a este hilo preguntando por la marca AIRE+ que vende Leroy Merlin, hasta donde yo he averiguado se trata de un HISENSE, es mas si miráis también los mandos a distancia son idénticos ademas de las PCB.

Algunos pdf de servicio técnico de HISENSE me han servido para identificar errores si buscáis los encontrareis, y bueno os recomiendo que busquéis algunos videos de youtube sobre PCB los hay interesantes, total gasto unos 70 € en componentes que si que no hacia falta cambiar algunos pero bueno ya que estava no me apetecía que ningún iluminado me dijera que placa nueva 700 €.

Ultimo consejo, si el microcontrolador funciona la placa podéis repararla ya que los demás componentes no precisan programación, por lo que con un poco de paciencia todo sale.

Responder