Falla motor de condensador

Temas sobre sistemas de climatización sólo frío.
Responder
Alex pinto

Mensaje por Alex pinto » 17 Feb 2017 06:49

Tengo un equipo de 10 tr y trae 2 motores en el condensador uno fallo y lo reemplace la capacidad es de 3/4 hp 1250 rpm. Coloque el mismo caballajey rpm pero gira mas lento y ese circuito se proteje por alta lo mas curioso es que operando soli trabaja bien.

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 17 Feb 2017 07:18

No es que trabaje mas lento sino que esta girando por retorno de aire del otro ventilador

Posiblemente no le esta llegando tensión

Le llegara cuando la presion,etc lo demande
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder