Buenos días tengo una instalación industrial con una enfriadora de 400kw y le da servicio a los fancoil de las habitaciones estos responden con un termostato digital y lo puedo controlar yo a través de la domótica, en mi ordenador.
el problema es que los fancoils, no me enfrían algunos de ellos indistintamente, es como si no pasase agua a través de ellos por algún motivo y no hay nada que retenga ese agua como no sea un tapón de cal. No tengo una explicación lógica para eso podríais ayudarme

chispas-gs
Mensajes: 7177
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 22 Ago 2016 17:27

No suele haber cal porque es un circuito cerrado,las bolsas de aire suelen ser la causa mas común

Llevan valvular de tres vías,electrovalvulas,etc ?