hiyasu luz timer parpadea dos veces

Josemy

Mensaje por Josemy » 28 Abr 2020 11:07

Hola, soy nuevo en el foro. Tengo un problema con un aire acondicionado Hiyasu inverter HOA24LAT3 con 3 splits dos de ellos HSA07LACM en las habitaciones y uno HAS14LACM en el salón. El problema es que desde hace unos días no funciona ni en frío ni calor, se queda encendida la luz verde parpadea 2 veces. Los tres hacen lo mismo, en modo fan si funciona.
¿cual puede ser el problema? ¿hay algún modo de resetear la unidad exterior? ¿como se puede solucionar?
Gracias. Un saludo
chispas-gs
Mensajes: 7660
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 29 Abr 2020 07:41

El led que te parpadea es el del timer,power o el de operation ?

Le has quitado tensión durante 10 minutos ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Josemy600
Mensajes: 1
Registrado: 28 Abr 2020 10:49

Mensaje por Josemy600 » 30 May 2020 20:10

Perdón por la tardanza en la respuesta, tuve problemas familiares.
La luz que parpadea 2 veces es la de timer.
Se quito la corriente desde el cuadro principal un buen rato y nada, sigue igual.
Gracias por todo.
juanky
Mensajes: 6
Registrado: 03 May 2020 19:18

Mensaje por juanky » 08 Jun 2020 17:17

Hola Josemi, yo tengo el mismo problema que tú. Si miras en el foro más atrás encontrarás la pregunta y parece ser que lo que falla son las placas electrónicas de la UE.
Responder