Instalacion de estufa de pellet en parallelo con caldera de gas

Mensaje por cblossants » 13 Ene 2019 11:20

Hola, mi caldera combi de gas ya esta fallando (Cointra E-20, tiene unos 17 años) entonces he instalado una estufa de pellet (Edilkamin) en mi salón para calentar mis radiadores. El agua caliente todavía viene de la caldera de gas. He decidido reemplazar la caldera de gas para otra combi (¿preferencias en general entre Vaillant y BaxiRoca?) para mejorar el suministro de agua caliente, y calentar los radiadores en caso de necesitarlo. Quiero aprovechar el cambio de la caldera para comprobar que la instalación de la estufa de pellets esta bien hecha. He conectado la estufa al circuito de los radiadores en los tubos que salen del primer radiador mas cercano de la caldera de gas usando una simple T.

Los radiadores calientan bien, pero tengo la duda si debo instalar algún tipo de bypass o válvula para que el agua de la estufa no pase por la caldera de gas. En este momento cuando la estufa de pellet esta en marcha, la presión de la caldera de gas sube casi 1 bar. ¿Eso es normal?
Agradezco de ante mano cualquier consejo. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 14 Ene 2019 08:31

Le aconsejo de que instale llaves de paso para evitar que se mezclen las instalaciones y de este modo utilizar la que mas convenga

En algunos casos he visto válvulas anti-retorno,no las aconsejo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por cblossants » 14 Ene 2019 09:52

Gracias por la respuesta. Si no instalo las llaves de paso, es posible que se puede dañar la caldera que no está en funcionamiento?
Que busco es que puedo elegir entre estufa de pellet o caldera de gas, pero sin la necesitad de ir abriendo y cerrando llaves (en el caso en que no estoy en casa, poniendo la caldera en marcha desde remoto). Es posible?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 15 Ene 2019 07:16

No se daña,pero esta calentando unos componentes innecesarios,etc

Para activarlo en remoto cambie el receptor de conexión para que active la pelez en vez de la caldera de gas

La salida de la caldera de pelez se tiene que hacer desde el inicio de las ramificaciones no desde un radiador
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por cblossants » 15 Ene 2019 08:14

Gracias chispas, ¿debo instalar válvulas antirretorno en las salidas del agua caliente de la estufa y caldera?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 17 Ene 2019 07:30

Se tendria que independizar y evitar mezclas

Ponte en contacto con un instalador autorizado que se persone para verlo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder