LG Art Cool error C5. Uno mas

Mensaje por Apolito » 24 Mar 2022 11:46

Tengo dos Aires en una misma viviendo con el mismo problema. Error c5.
Le cambiaron a uno de ellos el módulo interior sin resultado.
Revise uno de ellos y vi que el módulo exterior no encendía el led. Desmonte y en el Banco de trabajo revisé componentes sin encontrar nada raro. Hice un puente simulando el reactor y le metí corriente al módulo. Tengo 329v en los condensadores grandes. En uno de los transformafores tengo salida de 12v y 9v. En el otro tengo entrada de los 329v pero ninguna salida. No se si eso es correcto o no. El rele de encendido en ningún momento se oye y el led rojo que tiene está siempre apagado. No se si ese transformador esta mal o se me escapa algo.

Gracias de antema.

Mensaje por chispas-gs » 25 Mar 2022 07:20

Hay un transformador de DC ( 1515752 ) con doble salida de 15+15v,los tiene ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Apolito » 25 Mar 2022 08:26

Gracias por la respuesta.

En uno tengo salida de 12v y 9v. En el otro no tengo ningun voltaje de salida.

Mensaje por chispas-gs » 28 Mar 2022 07:15

Esa placa esta mal,echamela y te la miro

En mi web están todos los datos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Apolito » 20 May 2022 08:32

Cambiando ese transformador logre que la placa exterior encendiera. La monte, se ve el led rojo que parpadea en la unidad exterior pero al cabo de unos minutos en la unidad interior parpadea el led del split art cool 6 veces. La unidad exterior no llega a arrancar pero esta encendida.
He leido por el foro que si un condensador del ventilador pero este equipo es inverter y no tiene ese condensador. Tambien he leido que puede ser el compresor o la misma placa exterior mal. Lo ultimo que he visto que indica es el sensor del tubo de salida de la unidad interior. Es un poco lio todo ya que, como decia al principio, a este equipo le cambiaron la placa de la unidad interior por lo que no se si ese sensor esta conectado, roto o es otra cosa la que provoca el error. Por lo menos el error 5 lo hemos reparado.
Gracias por la ayuda y comentarios. A ver que sokuciones me podeis dar al error 6.

Mensaje por chispas-gs » 23 May 2022 07:36

Compresor y/o IPM
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder