Lg inverter de dos compresores funciona con uno solo
Hola, mi problema es que mi lg por conductos lleva dos compresores, uno inverter y otro constante, sucede que uno de los dos hace saltar el automático únicamente del aire, al desconectar el que da el fallo , la máquina funciona perfectamente. Mi pregunta es. Puedo aguantar así sin problemas? Durará mucho solo con uno? Que tipo de problemas puedo tener al funcionar así?
-
- Mensajes: 8093
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Tu equipo sera posiblemente un MPS variable
Lleva uno inverter de mto y un todo/nada principal
Con un solo compresor el equipo va forzado y posiblemente no llegue a la consigna y el consumo eléctrico sera mayor
Lleva uno inverter de mto y un todo/nada principal
Con un solo compresor el equipo va forzado y posiblemente no llegue a la consigna y el consumo eléctrico sera mayor
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Lo pudiste solucionar?