Mando a distancia UTY-RNN

Foro de averías y fallos de sistemas de aire acondicionado Fujitsu
Responder
maidevera
Mensajes: 10
Registrado: 31 May 2016 13:48

Mensaje por maidevera » 10 Jul 2019 17:28

Tengo un equipo por conductos FUJITSU ACY100UIA-LM con el mando a distancia por cable
Dos cuestiones o preguntas;
Pulsando el botón de bajar la temperatura y el de economic a la vez, se ve en el display la temperatura de la habitación, pero poniendo un termómetro al lado he comprobado que marca un grado y medio por encima de lo real, ¿sabéis si hay alguna forma de ajustarlo a lo real?
Tengo ajustado el mando para que coja la temperatura con el sensor del propio mando, pero cuando está funcionando, si por ejemplo lo pongo a que se apague a 25 grados la temperatura medida con el termómetro se pone a 23 grados, la temperatura que se ve en el termostato pulsando los dos botones esta a 24 grados y no se apaga, también he mirado la temperatura que hay en el baño donde esta la maquina interior y hay no baja de 26 grados, ¿podría ser que siguiera cogiendo la temperatura de la maquina y no del termostato?

chispas-gs
Mensajes: 7166
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 19 Jul 2019 18:44

Eso se denomina Offset de temperatura

En tu caso es de 2º,ajusta la consigna variandolo esos 2º y evita entrar en programación y desconfigurar el sistema
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos