mgpez-71 vja

Mensaje por Vivo » 16 Ago 2020 10:46

Me han montado esta máquina mgpez-71 vja pero tiene 2 salidas de desagüe y solo me han conectado una es así? Es que hoy me ha tirado agua por la salida de arriba la azul porque puede ser?

Mensaje por chispas-gs » 16 Ago 2020 11:26

La salida superior es por gravedad y la superior es por bomba de condensados

Si te esta tirando el agua por la salida de la bomba es porque la salida inferior no tiene pendiente,esta atrancado,etc

Lo conveniente es coger la salida superior y taponar la inferior ( en tu caso )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Vivo » 16 Ago 2020 13:00

Muchísimas gracias, el lunes me vienen a verlo.

Mensaje por chispas-gs » 17 Ago 2020 07:41

De nada,ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Vivo » 19 Ago 2020 10:27

De momento, parece que todo bien, subió la máquina unos milímetros y le dio mucho más pendiente al tubo de desagüe, lo he tenido encendido y ya no gotea, tocaré madera para que no vuelva a suceder

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2020 07:16

Me alegro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Vivo » 07 Oct 2020 11:26

Buenas, una duda que tengo ya me montaron el aire y bien, la duda que tengo es que veo que las maquinas exteriores llevan un tubo por donde tira el agua, la mía no lleva ese tubo, me gustaría saber si es que se le ha olvidado colocarlo o es que estas maquinas no llevan esa salida del agua

Mensaje por chispas-gs » 07 Oct 2020 16:10

Todas las exteriores tiran agua en modo bomba de calor,si la exterior esta en un sitio que al caer el agua no molesta no lo canaliza el instalador,aunque la mayoría no lo ponen

Fíjate por la parte inferior y veras un orificio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Vivo » 07 Oct 2020 19:02

Tengo el orificio pero ahí no hay ninguna goma conectada y tampoco hay ni gun tubo ahí para conectar, por eso no sabía si al ser por conductos tiran agua, si no tiene esa goma es fallo de la máquina?

Mensaje por chispas-gs » 08 Oct 2020 07:22

Fallo de la maquina ??? NO,fallo del instalador que no le instalo el desagüe

Tu compras un teléfono móvil y trae una ranura para el cargador,si no se la conectas el problema no es del móvil

El equipo puede funcionar perfectamente así,pero lo correcto es colocarle su pipeta y el tubo del drenaje hasta destino
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Vivo » 08 Oct 2020 09:27

Muchísima gracias, esa pipeta se puede comprar en cualquier sitio no? El instalador que me lo instalo fue lo peor no lo siguiente, fue en Valencia y no es nada recomendable, pero nada nada

Mensaje por chispas-gs » 09 Oct 2020 07:08

En cualquier sitio no,pregunta a instaladores o distribuidores de MEE de tu zona

Tiene que encajar en su orificio

Midelo y dímelo,yo tengo en taller
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Vivo » 24 Nov 2020 00:04

Buenas noches, he observado, que la maquina interior me ha tirado un poco de agua porque tengo la escayola mojada utilizando el aire caliente, se supone que la maquina en agua caliente no tira agua por la maquina interior solo por la maquina exterior, que por cierto tira una cantidad de agua importante la verdad, pensaba que tiraría menos, a que se debe este agua interior? Es agua o es condensación del gas?

Mensaje por chispas-gs » 24 Nov 2020 07:08

En modo bomba de calor la evaporación es en la exterior,no hay condensaciones en la interior

Localice esas filtraciones por otro sitio ( salvo que sean las del verano y lo haya visto ahora )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder