Mitsubishi de conducto PUH-3vka2

Mensaje por Javito75 » 26 Jul 2020 11:34

Hola mi avería es que con el compresor funcionando el manómetro de baja me marca 7kg y el de alta 12kg, en la impulsión de la máquina no me baja de 24 grados , alguien me podría indicar que puede estar averiado? Gracias

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2020 13:19

Si es R22 la baja esta alta y la alta esta baja

Revisa intercambiadores,mide el recalentamiento,saca y pesa el refrigerante,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos