Hola, tengo un MITSUBISHI DXK12Z1-S, que aunque ya tiene unos años, hasta ahora ha funcionado perfectamente.
El verano pasado lo revisó un servicio técnico, se desmontó, se limpió y se le hizo una recarga de gas.
El servicio técnico lo solicité porque el equipo ya no enfriaba tanto como antes (que tampoco le dí mucha importancia), y además me caía agua del split interior (cosa que si me pareció mas seria y muy engorrosa).
Después del desmontaje, limpiado y recargado, sigue cayendo agua en el interior, lo ponga a la temperatura que lo ponga y a la velocidad que sea.
¿Cuál puede ser el problema?

Gracias por vuestras respuestas y ayuda.
chispas-gs
Mensajes: 7723
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 17 Jun 2019 07:27

Problemas de desagüe

Hay que revisarlo para saber que le pasa :

Atranque en bandeja de condensados
Atranque en desagüe
Recipiente,etc lleno
Etc,etc,etc

Técnicamente no le afecta al funcionamiento termico
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
xordy

Mensaje por xordy » 30 Jun 2019 12:08

Pediré que revisen todas esas cosas.
De todas maneras, si no debe afectar al funcionamiento térmico, igual hay algo mas, porque apenas enfría.
Gracias por la respuesta.
chispas-gs
Mensajes: 7723
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 12 Jul 2019 17:50

Con la falta de refrigerante se congela la bateria interior
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos