Mitsubishi MGPEZ71
-
- Mensajes: 16
- Registrado: 07 Ene 2021 09:44
Bueno, al preguntar sobre la carga adicional me han dicho que ellos comprueban la carga por "temperaturas" (de condensación/evaporación creo que me han dicho) y que si las temperaturas están correctas la carga está bien, cuando le he comentado lo de los 40g adicionales por cada metro sobre los 7 o aquello de pesar no parece que se adaptara a su manera de trabajar, ¿cómo te suena eso?. Me han dicho que vendrán de nuevo a comprobar (la semana que viene) que la carga está bien. Otra pregunta, ¿cómo se calculan los metros de tubería en una instalación, se hace una estimación por escuadras o cómo va?
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
No tiene pinta no de que le hayan echo la adicional
Para calcular los metros si no puedes contactar con quien la hizo se revisan donde están las unidades y los posibles trayectos,se mide y se le resta la pre-carga,en este caso 7 y el resto se multiplica por 40 gr/metro
Para calcular los metros si no puedes contactar con quien la hizo se revisan donde están las unidades y los posibles trayectos,se mide y se le resta la pre-carga,en este caso 7 y el resto se multiplica por 40 gr/metro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Fue el instalador?
Hizo la carga adicional ?
Ha vuelto a dar el ruido ?
Hizo la carga adicional ?
Ha vuelto a dar el ruido ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 16
- Registrado: 07 Ene 2021 09:44
Gracias por preguntar, y no, no han venido y el ruido sigue apareciendo periódicamente. Mañana escribiré o llamaré de nuevo.
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 16
- Registrado: 07 Ene 2021 09:44
Hola, el lunes estuvieron aquí y detectaron un problema en la unidad exterior, me han dicho que pasaron aviso, a ver si os llega.
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
En la exterior ?
Lo transmitirá por la tuberia
Cuantos metros hay ?
Lo transmitirá por la tuberia
Cuantos metros hay ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 16
- Registrado: 07 Ene 2021 09:44
Hola, pues honestamente no lo sé, el piso lo compramos de segunda mano y no tengo esos datos (la construcción es del 94-95). La unidad exterior está en la azotea y por encima tenemos solo un piso más (son unos 3 metros de caída por piso), intenté estimar hace un par de semanas y diría que quizás unos 15 metros, pero habría que verlo.
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
OK
Y te dijeron porque esta en la exterior o donde ?
Es que lo llegaron a oir ,les pillo alli?
Y te dijeron porque esta en la exterior o donde ?
Es que lo llegaron a oir ,les pillo alli?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 16
- Registrado: 07 Ene 2021 09:44
Hola, no, subieron a revisar la carga y observaron que se perdía gas por ambas válvulas (no sé si es el término correcto) de la unidad exterior. ¿Os ha entrado el aviso? Me pasaron unas fotos, no sé explicar qué se debería ver en ellas, me dijeron algo de unas burbujas:
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Mensajes: 16
- Registrado: 07 Ene 2021 09:44
Una foto más que se me ha quedado pendiente:
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
No nos ha entrado el aviso
Aparenta una fuga por el reten de la válvula de servicio
Ahora todo cuadra,falta de refrigerante,ruido por expansion
No es normal una fuga hay y menos en las dos válvulas,cuando se abren hay que llevarlas hasta el final y parece que no lo están
En fin cuando entre el aviso se revisa
Aparenta una fuga por el reten de la válvula de servicio
Ahora todo cuadra,falta de refrigerante,ruido por expansion
No es normal una fuga hay y menos en las dos válvulas,cuando se abren hay que llevarlas hasta el final y parece que no lo están
En fin cuando entre el aviso se revisa