Mensaje por droningforever » 09 Feb 2021 15:15

Bueno, al preguntar sobre la carga adicional me han dicho que ellos comprueban la carga por "temperaturas" (de condensación/evaporación creo que me han dicho) y que si las temperaturas están correctas la carga está bien, cuando le he comentado lo de los 40g adicionales por cada metro sobre los 7 o aquello de pesar no parece que se adaptara a su manera de trabajar, ¿cómo te suena eso?. Me han dicho que vendrán de nuevo a comprobar (la semana que viene) que la carga está bien. Otra pregunta, ¿cómo se calculan los metros de tubería en una instalación, se hace una estimación por escuadras o cómo va?

Mensaje por chispas-gs » 10 Feb 2021 07:11

No tiene pinta no de que le hayan echo la adicional

Para calcular los metros si no puedes contactar con quien la hizo se revisan donde están las unidades y los posibles trayectos,se mide y se le resta la pre-carga,en este caso 7 y el resto se multiplica por 40 gr/metro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2021 07:10

Fue el instalador?

Hizo la carga adicional ?

Ha vuelto a dar el ruido ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por droningforever » 21 Feb 2021 20:43

Gracias por preguntar, y no, no han venido y el ruido sigue apareciendo periódicamente. Mañana escribiré o llamaré de nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 22 Feb 2021 07:37

ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por droningforever » 24 Feb 2021 13:09

Hola, el lunes estuvieron aquí y detectaron un problema en la unidad exterior, me han dicho que pasaron aviso, a ver si os llega.

Mensaje por chispas-gs » 24 Feb 2021 18:48

En la exterior ?

Lo transmitirá por la tuberia

Cuantos metros hay ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por droningforever » 24 Feb 2021 19:56

Hola, pues honestamente no lo sé, el piso lo compramos de segunda mano y no tengo esos datos (la construcción es del 94-95). La unidad exterior está en la azotea y por encima tenemos solo un piso más (son unos 3 metros de caída por piso), intenté estimar hace un par de semanas y diría que quizás unos 15 metros, pero habría que verlo.

Mensaje por chispas-gs » 25 Feb 2021 07:05

OK

Y te dijeron porque esta en la exterior o donde ?

Es que lo llegaron a oir ,les pillo alli?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por droningforever » 25 Feb 2021 15:18

Hola, no, subieron a revisar la carga y observaron que se perdía gas por ambas válvulas (no sé si es el término correcto) de la unidad exterior. ¿Os ha entrado el aviso? Me pasaron unas fotos, no sé explicar qué se debería ver en ellas, me dijeron algo de unas burbujas:
WhatsApp Image 2021-02-22 at 13.03.36 (3).jpeg
WhatsApp Image 2021-02-22 at 13.03.36 (2).jpeg
WhatsApp Image 2021-02-22 at 13.03.36 (1).jpeg
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por droningforever » 25 Feb 2021 15:20

Una foto más que se me ha quedado pendiente:
WhatsApp Image 2021-02-22 at 13.03.36.jpeg
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 25 Feb 2021 18:59

No nos ha entrado el aviso

Aparenta una fuga por el reten de la válvula de servicio

Ahora todo cuadra,falta de refrigerante,ruido por expansion

No es normal una fuga hay y menos en las dos válvulas,cuando se abren hay que llevarlas hasta el final y parece que no lo están

En fin cuando entre el aviso se revisa
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 03 Mar 2021 07:21

Ya ha entrado el aviso,en breve se pondrán en contacto con usted
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por droningforever » 19 Mar 2021 12:35

Hola, quería esperar un tiempo prudencial antes de volver a responder. Hace 5 días ya desde vuestra última intervención (cambio de válvulas y carga de refrigerante) y, aunque no hace mucho frío estos días, lo he estado poniendo por las noches y las mañanas para ver cómo iba. He notado dos cosas, bueno tres:

- el aire rinde un montón más (un termómetro en las rejillas da entre 10-15 grados más que antes, y el aire se nota en todas las habitaciones)
- nada de agua bajo la unidad exterior (al menos un par de veces que he subido a mirar, antes había siempre, y mucha)
- el ruido no ha vuelto

A cuenta de esto último, lo cierto es que creo que no ha llegado a hacer desescarche alguno, aún teniéndolo puesto en períodos de 2 horas seguidas. Antes lo hacía incluso a estas temperaturas, cada hora aproximadamente. Me queda la duda de si el cambio de válvulas era realmente necesario.

No sé si cuando vuelva el crudo invierno y las temperaturas cercanas a 0 volverán los desescarches y el ruido, pero de momento la situación ha mejorado al 100% y no puedo estar más contento con el servicio prestado. La profesionalidad siempre se nota y encima destaca mucho cuando la comparas con lo que hacen otros

Mensaje por droningforever » 20 Mar 2021 08:29

Vaya, pues sí, muy rápido he hablado, hoy hace más frío y aquí tengo el ruido de vuelta (parece pelín menos fuerte ahora) y definitivamente coincide con el desescarche. ¿Será "normal" quizás? :?

Mensaje por droningforever » 22 Mar 2021 10:06

¿Podría ser una fuga en el circuito? Ya no sé si estoy sugestionado pero ya me parece que calienta pelín menos que hace una semana. ¿Aire en las tuberías quizás? ¿Me podríais diagnosticar esto a título particular?

Mensaje por chispas-gs » 22 Mar 2021 12:43

Fuga no creo,se presurizo antes de cargar

Aire,NO,se hizo vacío

En un proceso de desescarche al estar la unidad interior parada ( para evitar echar aire frío ) la expansion se oye.No se que nivel de ruido tienes en la actualidad

Otra cosa a tener en cuenta es que las tuberías existentes vi que no se corresponden con el equipo ( son mayores ) aunque se pueden aprovechar hay que tenerlo en cuenta para la carga adicional

Es posible que este un pelin corta de refrigerante pero dentro de valores

De esto no se hace cargo el fabricante

Te aconsejo que en verano cuando llames para la revision se revise y complete en caso necesario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por droningforever » 22 Mar 2021 14:24

Gracias por responder siempre :) A ver, el ruido realmente creo que es el mismo, pero es que ahora no lo estamos poniendo todo el día como en enero-febrero. Esta mañana sonó otra vez a los 40 minutos de ponerla, sobre las 8 y poco de la mañana con 4-5 grados fuera, y luego ya la quité. Ha sonado dos veces, sábado y lunes, las dos por la mañana. Pienso en fuga porque llegué a medir 48 grados en las rejillas justo cuando os fuisteis y ahora se queda en 43 y algo, por eso pensé que hubiera podido perder otra vez.

Supongo que esperaré a ver cómo se comporta en verano, gracias de nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 23 Mar 2021 07:13

Nada,tiempo al tiempo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos