Mitsubishi MGPEZ71
Hola,
antes de nada, estoy esperando a que venga el instalador a revisarlo (fechas complicadas, me dicen), pero soy muy curioso por naturaleza y quería preguntar a esta comunidad sus impresiones. En julio de este año, no hace ni 6 meses, me instalaron un aire por conductos MGPEZ71 de Mitsubishi. Muy bien en modo frío, nos salvó el verano, una maravilla. Pero con el invierno, al poco de empezar a usarlo en modo calor he empezado a notar algunas cosas raras:
- primero empezó haciendo un ruido un par de veces al día, suena como unos 30 segundos de "palomitas haciéndose" (en la unidad interior, falso techo del baño), y a los pocos días noté que justo después del ruido dejaba de echar aire. Este ruido cada vez lo hace más veces al día, hasta 7 u 8, está todo el día puesto con este frío (Granada), y también he notado que justo antes del ruido suena "algo" como cogiendo muchas revoluciones.
- cuando deja de echar aire, he subido para comprobar que la unidad exterior seguía funcionando
- cuando hace este ruido y deja de echar aire, está así unos minutos (8-10) para luego volver a funcionar, y he notado que de primeras con aire ligeramente frío, bastante inconveniente
- justo debajo de la unidad exterior, en la azotea del edificio, casi siempre hay un charco y luego un reguero de agua. Sé que tiene un desagüe por ahí, ¿pero es normal tanta agua?
¡Gracias y ojalá tengamos un buen 2021!
antes de nada, estoy esperando a que venga el instalador a revisarlo (fechas complicadas, me dicen), pero soy muy curioso por naturaleza y quería preguntar a esta comunidad sus impresiones. En julio de este año, no hace ni 6 meses, me instalaron un aire por conductos MGPEZ71 de Mitsubishi. Muy bien en modo frío, nos salvó el verano, una maravilla. Pero con el invierno, al poco de empezar a usarlo en modo calor he empezado a notar algunas cosas raras:
- primero empezó haciendo un ruido un par de veces al día, suena como unos 30 segundos de "palomitas haciéndose" (en la unidad interior, falso techo del baño), y a los pocos días noté que justo después del ruido dejaba de echar aire. Este ruido cada vez lo hace más veces al día, hasta 7 u 8, está todo el día puesto con este frío (Granada), y también he notado que justo antes del ruido suena "algo" como cogiendo muchas revoluciones.
- cuando deja de echar aire, he subido para comprobar que la unidad exterior seguía funcionando
- cuando hace este ruido y deja de echar aire, está así unos minutos (8-10) para luego volver a funcionar, y he notado que de primeras con aire ligeramente frío, bastante inconveniente
- justo debajo de la unidad exterior, en la azotea del edificio, casi siempre hay un charco y luego un reguero de agua. Sé que tiene un desagüe por ahí, ¿pero es normal tanta agua?
¡Gracias y ojalá tengamos un buen 2021!
Todo lo que mencionas es normal
Se llama desescarche
Pon el fan en modo automático
Soy sat de Mitsubishi Electric y de Granada
Se llama desescarche
Pon el fan en modo automático
Soy sat de Mitsubishi Electric y de Granada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
¡Muchas gracias!, ayer estuvieron los técnicos instaladores por aquí y limpiaron los filtros de la unidad interior, que andaban algo sucios, y al principio parecía que no volvía a hacer ruido, pero el ruido volvió. También me comentaron lo del desescarche (googleando y mirando los manuales yo también había llegado a eso, pero el ruido me parecía excesivo comparado con lo que dice el manual). Me dijeron que si seguía el ruido (que no presenciaron en directo), lo siguiente sería acudir al SAT, que por lo que veo eres tú mismo
Si no es mucho pedir, dejo aquí un vídeo que hice a ver si me confirmas que es "normal" y así cierro este tema.
https://www.youtube.com/watch?v=03t2uoFumHA&feature=youtu.be
Por cierto, en otro foro de hace bastantes años alguien respondía a un problema de descripción parecida pero de otra marca (Daitsu) diciendo que ese ruido proviene de la válvula de 4 vías o inversora, ¿es así? ¡Gracias¡

https://www.youtube.com/watch?v=03t2uoFumHA&feature=youtu.be
Por cierto, en otro foro de hace bastantes años alguien respondía a un problema de descripción parecida pero de otra marca (Daitsu) diciendo que ese ruido proviene de la válvula de 4 vías o inversora, ¿es así? ¡Gracias¡
Primero se oye como aumenta las revoluciones ( pero el motoventilador no es inverter ) y después como si rozase las caracolas
La 4 vías no es,te lo aseguro
Donde es ?
La 4 vías no es,te lo aseguro
Donde es ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Es en Granada (Bola de Oro), ¿debo pedir al instalador que te avise a ti o... ? Es nuevo, instalado en julio, y de verdad encima de todo esto me da la impresión de que no rinde en calor (en frío ahora no lo estoy poniendo, claro, pero en verano fue bien).
Primero tiene que ir el instalador a revisarlo
Después si persiste tienen que dar aviso a MEE a través del formulario en el lugar donde se adquirió
Quien y donde la compro ?
Después si persiste tienen que dar aviso a MEE a través del formulario en el lugar donde se adquirió
Quien y donde la compro ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
El instalador es CLIMATEC, unos metros más abajo en mi misma calle, y a ellos les pagué la factura por el aparato + la instalación, no sé dónde lo compraron ellos. Ya estuvieron aquí el lunes, limpiaron los filtros de la unidad interior pero no dieron con la causa del ruido, que tampoco escucharon en directo. Volveré a llamarles, gracias.
Bueno, ya me han dicho desde CLIMATEC que han dado aviso de intervención en garantía al distribuidor, que a su vez dará aviso al SAT, y que ese es el protocolo de la marca, así que solo me queda esperar, supongo.
Ok,pues ya nos veremos
Intenta forzarla para saber cuando hace el ruido
Intenta forzarla para saber cuando hace el ruido
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias por todo. Intentaré sacar más información, de momento el único patrón que encuentro es (cada 40 minutos/1 hora):
- la unidad interior parece apagarse/dejar de echar aire, pero...
- algo empieza a revolucionar rápido/fuerte
- ruido unos 30 segundos
- bajan las revoluciones
- la unidad interior se apaga del todo durante unos 10 minutos, y vuelve, primero con aire ligeramente frío
Parece que coincidiría con el desescarche, pero no sé si es demasiado frecuente, y eso sumado a la impresión de bajo rendimiento que me da (poco aire y poco caliente)...
En fin, ya la verás.
Gracias de nuevo.
- la unidad interior parece apagarse/dejar de echar aire, pero...
- algo empieza a revolucionar rápido/fuerte
- ruido unos 30 segundos
- bajan las revoluciones
- la unidad interior se apaga del todo durante unos 10 minutos, y vuelve, primero con aire ligeramente frío
Parece que coincidiría con el desescarche, pero no sé si es demasiado frecuente, y eso sumado a la impresión de bajo rendimiento que me da (poco aire y poco caliente)...
En fin, ya la verás.
Gracias de nuevo.
OK
Es raro pero no ha entrado ningún aviso con esos datos
Es raro pero no ha entrado ningún aviso con esos datos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias, no sé ya qué pensar, con el aire recien instalado este verano y ahora así de mal... les he vuelto a preguntar cómo va esto. A ver.
Un saludo.
Un saludo.
OK
Sigue sin entrar,que te den numero de aviso
Sigue sin entrar,que te den numero de aviso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Me han dicho que les pedían el número de serie, el de la unidad exterior se lo he dado yo, el de la interior lo han venido a mirar pero por lo visto estaba inaccesible (del lado de una pared), se supone que aún así podrán dar aviso. Sigo a la espera...
Correcto,es imprescindible para aperturar aviso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Ayer te cambiamos el motor y caracolas,como va de momento ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Perdona, que no me envía notificaciones el foro (ahora lo miraré). No sé si he hablado contigo por teléfono esta mañana, pero el ruido no desaparece. He estado mirando lo de la carga adicional en el manual de instalación y veo que la unidad interior viene con carga para hasta 7 m de tubería. Así a ojo hay por lo menos el doble de distancia si no más, que a razón de 40 gramos más por metro sería un buen pico. ¿Crees que eso podría causar el ruido? Por sacarle el tema al instalador, que está un poco esquivo de localizar, y algo me dice que de carga adicional pasan, pero quiero preguntarle.
Muchas gracias, tanto Bernardo como el chico que vino el otro día sois grandes profesionales.
Muchas gracias, tanto Bernardo como el chico que vino el otro día sois grandes profesionales.
De nada
Si le falta adicional a parte de rendir menos y consumir mas hace mas ruido la expansion
Habla con tu instalador y pregúntale si la hizo y cuanto le metió
Si le falta adicional a parte de rendir menos y consumir mas hace mas ruido la expansion
Habla con tu instalador y pregúntale si la hizo y cuanto le metió
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Estoy intentando dar con ellos. ¿La carga la podríais comprobar/completar vosotros por fuera de la garantía? A ver lo que me dicen, pero estoy casi seguro que no la hicieron. ¿Por cuánto me saldría aprox.?
Hay que estar seguro de que no se lo han echo
Dos opciones:
Completar adicional ,riesgo,que la tenga y excedemos la carga
Recuperar y pesar refrigerante,es exacta al 100% pero lleva mas horas de trabajo
Podemos hacerlo,sin problema
Pero habla primero con instalador
Dos opciones:
Completar adicional ,riesgo,que la tenga y excedemos la carga
Recuperar y pesar refrigerante,es exacta al 100% pero lleva mas horas de trabajo
Podemos hacerlo,sin problema
Pero habla primero con instalador
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos