Hola,
Tengo un problema con el compresor MXZ-A18-WV. Hace unos días lo encendí y saltó el magneto térmico, lo rearmé y el compresor ya no arrancaba, el ventilador no gira y no hace ningún ruido, pero en los splits siguen funcionando sus ventiladores. Comprobé los fusibles del compresor y una de las placas tenía fundido un fusible de 3,15A, comprobé los demás componentes y una resistencia, la R64A, estaba muerta.
He sustituido los dos pero sigue sin arrancar, ¿ qué puede ser?, ¿alguien ha tenido el mismo problema?
No encuentro el manual de servicio en español, ¿alguien lo tiene?
Saludos y gracias
MITSUBISHI MXZ-A18WV
Tubo un corto en unos de los periféricos y afecto a su alimentación
Localice el corto y reparar alimentación
Localice el corto y reparar alimentación
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Saludos, pudiste solucionar tu averia? Me ha pasado lo mismo pero en mi caso no hay ningún fusible ni resistencia fundido