MITSUBISHI MXZ-A18WV

Vlg
Mensajes: 1
Registrado: 04 Jul 2019 18:56

Mensaje por Vlg » 04 Jul 2019 19:04

Hola,

Tengo un problema con el compresor MXZ-A18-WV. Hace unos días lo encendí y saltó el magneto térmico, lo rearmé y el compresor ya no arrancaba, el ventilador no gira y no hace ningún ruido, pero en los splits siguen funcionando sus ventiladores. Comprobé los fusibles del compresor y una de las placas tenía fundido un fusible de 3,15A, comprobé los demás componentes y una resistencia, la R64A, estaba muerta.
He sustituido los dos pero sigue sin arrancar, ¿ qué puede ser?, ¿alguien ha tenido el mismo problema?

No encuentro el manual de servicio en español, ¿alguien lo tiene?

Saludos y gracias
chispas-gs
Mensajes: 7723
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 12 Jul 2019 17:49

Tubo un corto en unos de los periféricos y afecto a su alimentación

Localice el corto y reparar alimentación
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Juanjo G.

Mensaje por Juanjo G. » 02 Ago 2020 13:33

Saludos, pudiste solucionar tu averia? Me ha pasado lo mismo pero en mi caso no hay ningún fusible ni resistencia fundido
Responder