Hola ¡!
Tengo un piso de 70m2 con una instalación por conductos de hace 6 años, me funciona bien pero quiero hacer algunos cambios, soy novato en estos temas, tengo una maquina GENERAL ACG30T, la cual esta colocada en la cocina, distribuida por un pasillo con falso techo, tiene dos salidas al comedor, una al baño y una en cada una de las tres habitaciones que tengo, tiene rejillas de retorno en el pasillo y en la cocina.
Tengo algunas dudas con respecto a la maquina y cambios que deseo realizar.
1-La maquina en la cocina me hace mucho ruido, había pensado en forrar el falso techo con aislante acústico, para que no se escuchara tanto, me puede ocasionar algún problema?
2- Es normal que en la cocina cuando enciendo la maquina, haga mucho frío hasta que el piso esta mas o menos caliente ¿??
3- Cuando pongo la temperatura a 23º, la salida por los conductos va de 34 a 38º, esta bien o igual le falta algo de gas ¿??
4- Tiene suficientes rejillas de retorno o tendría de poner mas, normalmente las habitaciones están con las puertas siempre abiertas ¿??
5- Quisiera hacer una salida nueva tanto en la cocina como en el pasillo, que es donde mas se nota la diferencia de temperatura, con esta maquina me daría para ello o perdería potencia para llegar a la habitaciones ¿?
6- Los conductos son de 22 mas o menos, podría poner conductos mas pequeños para las salidas nuevas, existen e igual para las rejillas de salida de aire ¿?
7- Las salidas de aire las tengo encima de las puertas, enfocando el aire de frente, es mejor que enfoquen para el suelo, ya que el aire caliente tiende a irse para arriba y así calentar mejor el habitáculo ¿?
8- Una de las habitaciones tengo un vestidor delante mismo de la puerta, donde esta la salida de aire y me da justamente a la pared, ya que me pusieron rejilla que puedo mover de arriba abajo, para no tener que cambiar la rejilla, con todo lo que representa, existen algún acomple para desviar la salida de aire hacia un lado.

Gracias por sus respuestas.



[/list][/list][/code][/quote][/url]

enriquefibrero
Mensajes: 6
Registrado: 11 Feb 2011 19:19

Mensaje por enriquefibrero » 11 Feb 2011 19:56

hola en primer lugar me ha parecido entender que tienes una rejilla de retorno en la cocina yo esa la cerraria para evitar olores en toda la casa
las rejillas tienen que estar orientadas al frente de lo contrario el aire puede molestarte al darte en el cuerpo directamente
de que medidas son las rejillas de retorno que tienes el el pasillo?
en cuanto a lo del vestidor exiten una rejillas de doble lama que puedes orientar el aire de arriba-abajo y de izquierda a derecha
si la temperatura que sale por la rejilla es de 38 grados tampoco esta muy mal del todo lo que tienes que mirar es la temperatura ambiente que este en 23 grados como deseas
espero haberte servido de ayuda